Pourquoi mon cumulus se vide par le groupe de sécurité ?

Posez votre question 64didier - Dernière réponse le 1 nov. 2008 à 15:54
Bonjour à tous, depuis quelques semaines, mon cumulus se vide par le groupe de sécurité pendant un vingtaine de seconde ( cela éclabousse pas mal ). Et ce aux alentours de 14 h. Il chauffe en heure creuse : 00 h 30, 6h 30 et 12h 30, 14 h 30. Merci par avance, Didier.
Afficher la suite 
Utile
+0
moins plus
bonjour a mon avis c est le groupe de sécurité qu il faut changer soit il y a du calcaire, soit la soupape qui est bloquéé il faut la faire cracher en donnant des accouts avec le gros bouton salutation
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
Bonjour, Je pense que "pat38" a raison sur l'échange du groupe, mais vérifier quand même que le chauffe eau ne soit pas lui aussi complètement entartré. A lire pour info: http://w4-web125.nordnet.fr/groupe_securite_fr.htm Sls
Ajouter un commentaire
Utile
+0
moins plus
bonjour Voir la pression du réseau, elle doit être de +/-3 bars, pas plus et baisser la température de chauffe eau, 55°C est très suffisant, votre groupe ne coulera plus
Ajouter un commentaire