Probleme electrique

greg -  
 greg -
Bonjour,
quand je remonte mon disjoncteur 20 ampères mon interrupteur differentiel saute !! pourriez vous m'aider et essayer de trouver la panne ? merci

3 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, cela veut dire que les 2 ont disjonctés ?? chercher sur la ligne qui est commandée pas votre interrupteur diff ?? retirez tous les appareils ou lampes qui sont dessus puis rebranchez les un par un !!
0
greg
 
bonjour merci d'avoir répondu , j'ai débranché tous les appareils sur la ligne et quand je remonte l'interrupteur differentiel disjoncte quand meme
0
fillou2 Messages postés 636 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   666
 
Bonjour
Regardez sur votre disjoncteur 20A, s'il y a une seule ligne alimentée.
A+
0
greg
 
bonjour ,
oui il y a qu'une seule ligne d'alimentée !!!
0
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
 
Sauf erreur sur un 20A vous devoir un de ces appareils lave linge, four, sèche linge,lave vaisselle..
Voir ce modèle de tableau.
0
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
 
bonjour

donc si a la sortie de votre 20A vous n'avez qu'une seule ligne alimentée, regardez ce qu'elle vous alimente et c'est cet appareil qu'il faut débranché.
une fois fait, enclenchez le 20A et le diff en tete et dites nous ce qui se passe
0
greg
 
j'ai debranché tous les appareils , rien n'ai branché sur la ligne et quand je remet le disjoncteur 20A en position on l'interupteur differenciel disjoncte a nouveaux , que faire ?
merci .
0
fillou2 Messages postés 636 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   666
 
Il faudrait essayer de démonter les prises de cette ligne, il y en peut être une qui a quelque chose qui cloche, on se sait jamais.
0
greg
 
ok merci pour le conseil je vais essayer de démonter les prises pour voir !!
0