A voir également:
- Ideal standard altais 1001 24 notice
- Temperature ideal frigo - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Etdoor et600l notice - Forum Electricité
- Fonctionnement plaque induction brandt schott ceran ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
Bonjour
Le thermocouple doit etre passant meme à froid c'est normal
Le thermocouple délivre une tension en fonction de la température
Cette tension est de quelque dizaines de millivolts sur un thermocouple chaud
Le thermocouple doit etre passant meme à froid c'est normal
Le thermocouple délivre une tension en fonction de la température
Cette tension est de quelque dizaines de millivolts sur un thermocouple chaud
Bonsoir,
Il faut que le thermocouple soit bien positionné dans la flamme de la veilleuse pour qu'il délivre le max de tension. Cette tension est peut-être un peu juste pour maintenir l'électro enclenché?? Car il ne faut pas qu'il y ait des résistances de contacts sur le circuit sans celà quelques mV perdus par-ci par là çà va vite.
La d.d.p d'un thermocouple est fonction de la différence de T° entre la soudure chaude ( extrémité dans la flamme) et la soudure froide qui est le point de liaison avec l'utilisation.
Cordialement.
Il faut que le thermocouple soit bien positionné dans la flamme de la veilleuse pour qu'il délivre le max de tension. Cette tension est peut-être un peu juste pour maintenir l'électro enclenché?? Car il ne faut pas qu'il y ait des résistances de contacts sur le circuit sans celà quelques mV perdus par-ci par là çà va vite.
La d.d.p d'un thermocouple est fonction de la différence de T° entre la soudure chaude ( extrémité dans la flamme) et la soudure froide qui est le point de liaison avec l'utilisation.
Cordialement.
bonjour,gratter les contacts de la sécurité surchauffe(au bout des deux fils),vérifiez le temps de sécurité en soufflant la veilleuse(minimum 15 secondes),il se peu que votre chaudière passe en surchauffe,vérifiez les aquastats.Si votre chaudière fait de l'eau chaude,vous avez trois aquastats:
un pour le chauffage,un pour le ballon eau chaude et un qu'on appelle aquastat chaudière ou aquastat maxi(il se trouve a l'intérieur du tableau,et c'est souvent lui qui bricole).En faisant de l'eau chaude votre chaudière monte en t° jusqu'à 85°voir 90°avec l'inertie,si il coupe un peu trop tard votre chaudière va monter jusqu'à 110°et passe en surchauffe(au début de la panne il le fait que de temps en temps)
cordialement.
un pour le chauffage,un pour le ballon eau chaude et un qu'on appelle aquastat chaudière ou aquastat maxi(il se trouve a l'intérieur du tableau,et c'est souvent lui qui bricole).En faisant de l'eau chaude votre chaudière monte en t° jusqu'à 85°voir 90°avec l'inertie,si il coupe un peu trop tard votre chaudière va monter jusqu'à 110°et passe en surchauffe(au début de la panne il le fait que de temps en temps)
cordialement.
Bonjour à tous
J'ai un nouveau souci sur ma chaudiere chappee edena 1001 st 24
Je n'ai plus de production d'eau chaude, et tout le reste fonctionne, le chauffage aussi même si je ne le demande pas.
J'ai fait le test de contrôle de toutes les sonde, relais pompe etc tout semble ok.
Merci de votre réponse.cordialement.
J'ai un nouveau souci sur ma chaudiere chappee edena 1001 st 24
Je n'ai plus de production d'eau chaude, et tout le reste fonctionne, le chauffage aussi même si je ne le demande pas.
J'ai fait le test de contrôle de toutes les sonde, relais pompe etc tout semble ok.
Merci de votre réponse.cordialement.