Apres avoir remplacer G de sécurité et L de pression l'eau chaud

chabi - 19 oct. 2013 à 14:24
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 oct. 2013 à 07:21
Bonjour, MESSIEURS , MADAMES
J'ai remplacé sur mon ballon d'eau chaude le groupe de sécurité et le limitateur de pression et l'eau chaude ne veut plus coulée dans mes robinet pourtant le ballon se rempli d'eau chaude j'ai remarqué aussi que le limitateur se met en sécurité à chaque foie qu'on ouvre le robinet d'eau froide que faire dans ce car
merci
A voir également:

2 réponses

xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
20 oct. 2013 à 21:12
bonsoir,

le limitateur à t'il été monté dans le bon sens?voir les fleches et les symboles et comparer à la notice
0
xplom Messages postés 33893 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 2 599
20 oct. 2013 à 22:46
j'ai été contaminé !!! il faut dire limiteur de pression, ( maintenant on dit régulateur)
0
stf_jpd87 Messages postés 96911 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 968
21 oct. 2013 à 07:21
Bonjour

Hors le limiteur de pression qui doit être monté dans le bon sens et réglé à une pression de 4bars, vous devez vous assurer que votre cumulus ne soit pas bouché en sortie d'eau chaude ou obstrué par du calcaire à l'intérieur (deuxième contrôle) .
Cordialement