Apres avoir remplacer G de sécurité et L de pression l'eau chaud
chabi
-
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, MESSIEURS , MADAMES
J'ai remplacé sur mon ballon d'eau chaude le groupe de sécurité et le limitateur de pression et l'eau chaude ne veut plus coulée dans mes robinet pourtant le ballon se rempli d'eau chaude j'ai remarqué aussi que le limitateur se met en sécurité à chaque foie qu'on ouvre le robinet d'eau froide que faire dans ce car
merci
J'ai remplacé sur mon ballon d'eau chaude le groupe de sécurité et le limitateur de pression et l'eau chaude ne veut plus coulée dans mes robinet pourtant le ballon se rempli d'eau chaude j'ai remarqué aussi que le limitateur se met en sécurité à chaque foie qu'on ouvre le robinet d'eau froide que faire dans ce car
merci
2 réponses
-
bonsoir,
le limitateur à t'il été monté dans le bon sens?voir les fleches et les symboles et comparer à la notice -
Bonjour
Hors le limiteur de pression qui doit être monté dans le bon sens et réglé à une pression de 4bars, vous devez vous assurer que votre cumulus ne soit pas bouché en sortie d'eau chaude ou obstrué par du calcaire à l'intérieur (deuxième contrôle) .
Cordialement