Apres avoir remplacer G de sécurité et L de pression l'eau chaud

chabi - 19 oct. 2013 à 14:24
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 21 oct. 2013 à 07:21
Bonjour, MESSIEURS , MADAMES
J'ai remplacé sur mon ballon d'eau chaude le groupe de sécurité et le limitateur de pression et l'eau chaude ne veut plus coulée dans mes robinet pourtant le ballon se rempli d'eau chaude j'ai remarqué aussi que le limitateur se met en sécurité à chaque foie qu'on ouvre le robinet d'eau froide que faire dans ce car
merci
A voir également:

2 réponses

xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 2 609
20 oct. 2013 à 21:12
bonsoir,

le limitateur à t'il été monté dans le bon sens?voir les fleches et les symboles et comparer à la notice
0
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 2 609
20 oct. 2013 à 22:46
j'ai été contaminé !!! il faut dire limiteur de pression, ( maintenant on dit régulateur)
0
stf_jpd87 Messages postés 98673 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 28 272
21 oct. 2013 à 07:21
Bonjour

Hors le limiteur de pression qui doit être monté dans le bon sens et réglé à une pression de 4bars, vous devez vous assurer que votre cumulus ne soit pas bouché en sortie d'eau chaude ou obstrué par du calcaire à l'intérieur (deuxième contrôle) .
Cordialement