Pression chaudière condensation

Arno - 26 nov. 2013 à 09:21
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 26 nov. 2013 à 15:10
Bonjour,

Quelle est la perte de pression normal pour une chaudière condensation, à l'heure actuel je perd 0.1b en 3 semaines...Est-ce normal ?
Pression à froid : 1.6b
Merci

3 réponses

passelaigue
26 nov. 2013 à 10:20
bonjour,
non se n'ai pas normal,voir si vous n'avez pas une fuite sur le circuit(même un suintement)et vérifiez votre soupape de sécurité si elle n'ai pas umide.
A+
0
Bonjour,

Aucune trace d'humidité provenant de la soupape, j'ai passé du papier absorbant sur tous les raccords cependant aucune traces...

...
0
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 2 586
26 nov. 2013 à 15:10
bonjour,

je ne connais pas de circuit étanche à 100%,

o.1 bar en 3 semaines, cela fait 1 bar en 30 semaines, soit un remplissage au mois de juin, pour éviter la sécu manque d'eau ( si elle existe)
perso je ne vois pas de quoi s'affoler

@+
0