Bonjour,

Quelle est la perte de pression normal pour une chaudière condensation, à l'heure actuel je perd 0.1b en 3 semaines...Est-ce normal ?
Pression à froid : 1.6b
Merci

3 réponses


bonjour,
non se n'ai pas normal,voir si vous n'avez pas une fuite sur le circuit(même un suintement)et vérifiez votre soupape de sécurité si elle n'ai pas umide.
A+
Bonjour,

Aucune trace d'humidité provenant de la soupape, j'ai passé du papier absorbant sur tous les raccords cependant aucune traces...

...
Messages postés
32258
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
6 décembre 2021
2 426
bonjour,

je ne connais pas de circuit étanche à 100%,

o.1 bar en 3 semaines, cela fait 1 bar en 30 semaines, soit un remplissage au mois de juin, pour éviter la sécu manque d'eau ( si elle existe)
perso je ne vois pas de quoi s'affoler

@+