Comment descendre les bars de ma chaudiere ? [Résolu/Fermé]

tosada - 13 oct. 2007 à 10:33 - Dernière réponse :  Nicky
- 13 févr. 2018 à 20:12
bonjour voila mon souci j ai une chaudiere saunier duval thema c25e elle etait basse en bars 0.7 on voulait la mettre a 1.5 normal je ne sais pas se qu on a fait elle est a 3.1 comment faire pour la baisser? et est ce qu il y a un risque ? merci beaucoup
Afficher la suite 

12 réponses

+6
Utile
Bonjour, Toujours vérifier le réglage de pression à chaud, le plus simple est d'ouvrir un purgeur de radiateur et faire redescendre la pression entre 1,5 et 2 bar Sls
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
il y a 2 boutons un court et un long sous la chaudière souvent noir.
Merci de vos explications je m en suis servi aujourd'hui c était très bien bonne soirée
+4
Utile
faire fonctionner le groupe de securite (qui doit etre relié à un tuyau d'evacuation)
chrismary76 - 14 sept. 2008 à 12:14
+1
Utile
bonjour, mon probleme sur cette chaudiere c'est que la pression est a 0,7, sur le coté il est ecrit pour remettre de la pression de tourner la vanne bleue, ce que l'on fait mais aussitot de l'eau se met à couler, comment avez vous fait pour remettre de la pression merci
+1
Utile
bonjour Il faudrait vérifier la vanne de sécurité et peut être le vase d'expansion.
chrismary76 - 14 sept. 2008 à 14:35
+1
Utile
bonjour merci pour la reponse, mais alors la tout ca c'est du chinois pour moi, je vais appeler le proprietaire qui je pense va savoir faire fonctionner ce materiel merci
+1
Utile
Bonjour , j'ai également un problème avec la même chaudière , le technicien a fait la révision il y a 2 mois, il a remis la pression et aujourd'hui ma pression est redescendu à 0.7 bar... Je tourne alors la valve bleu comme il me l'a indiqué et celle ci me saute à la figure avec "inondation" en prime... je reessaye deux fois de suite , idem... Le problèmes c'est que si je fais venir mon technicien , je vais repayer (je l'ai appeler pour savoir,( merci le SAV ) vous avez parler de vanne d'expansion et de sécurité , peut t'on m'en dire plus pour que j'essaye d'arranger ca moi même ou plutôt l'homme de la maison essayera .... merci
+1
Utile
bonjour Est-ce la vanne de remplissage qui fuit ou la vanne de sécurité qui normalement doit être raccordée à l'égout. Si vous ne savez pas quoi, faite des photos et placer les sur ce site http://www.casimages.com/
+1
Utile
Bonjour, en faite quand je tourne le bouchon bleu, celui ci me reste dans les mains et de l'eau(comme quand on fait couler l'eau d'un robinet) sort de l'endroit ou était raccordé le bouchon bleu .
0
Utile
bonjour Pas d'autre solution que de remplacer, mais le "technicien" aurait du le voir s'il avait fait son travail correctement
0
Utile
j'ai fais appel au technicien et j'ai eu son patron au téléphone qui va envoyer quelqu'un faire un devis (il parait que c'est une panne courante chez ce type de chaudière) et je ne payerais pas (ce qui est tout à fait normal qu'en le boulot est mal fait) ( et pour le changement de la pièce se sera à la charge de mon propriétaire) tout s'arrange en tout cas merci beaucoup pour vos réponse Le Noir. ;