Bonjour
Il faut évidemment supprimer le bouchon par démontage de votre raccords en sortie de chaudière ,y placer un raccords diélectrique qui lui absorbera les courants vagabonds (point fusible en quelque sorte) et établir des liaisons équipotentielles par mise a la terre des canalisations et contrôler la mise a la terre aussi de votre chaudière
Cordialement
Il faut évidemment supprimer le bouchon par démontage de votre raccords en sortie de chaudière ,y placer un raccords diélectrique qui lui absorbera les courants vagabonds (point fusible en quelque sorte) et établir des liaisons équipotentielles par mise a la terre des canalisations et contrôler la mise a la terre aussi de votre chaudière
Cordialement
montaco
A part vous dire qu'il y a un bouchon le chauffagiste n'a rien fait????