Plaque de cuisson
andre
-
3 mai 2014 à 21:10
Icare95
Icare95
- Messages postés
- 30123
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
A voir également:
- Plaque de cuisson
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum - Electroménager
- Plaque de cuisson affiche l ✓ - Forum - Electroménager
- Comment nettoyer une plaque de cuisson en inox - Guide
- Plaque de cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum - Electroménager
- Plaque de cuisson cooke et lewis mode d'emploi ✓ - Forum - Electroménager
7 réponses
stf_frmu
3 mai 2014 à 22:30
- Messages postés
- 38478
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
3 mai 2014 à 22:30
bonsoir
il vous faut un 3g6 mm² en souple
il vous faut un 3g6 mm² en souple
PBEG37
4 mai 2014 à 12:05
- Messages postés
- 80
- Date d'inscription
- mercredi 23 octobre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 novembre 2014
4 mai 2014 à 12:05
bonjours,
un 3G2.5 est sufisant
un 3G2.5 est sufisant
stf_frmu
4 mai 2014 à 19:33
- Messages postés
- 38478
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
4 mai 2014 à 19:33
bonjour
PBEG37 vous ne pouvez pas baisser la section sans savoir l'intensité que prend la vitrocerame...
suivant les normes, une plaque c'est du 3 G 6 et un four 3G2.5
PBEG37 vous ne pouvez pas baisser la section sans savoir l'intensité que prend la vitrocerame...
suivant les normes, une plaque c'est du 3 G 6 et un four 3G2.5
Carminas
4 mai 2014 à 23:12
- Messages postés
- 3376
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 26 mai 2022
4 mai 2014 à 23:12
Bonsoir
On est sur le câble terminal entre la plaque et le mur.
En général ce câble est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de cet appareil.
En l'absence de cette information, il faut se baser sur la puissance maxi de la plaque.
Si on ne la connait pas du 3G6² conviendra dans tous les cas de figure
@+
On est sur le câble terminal entre la plaque et le mur.
En général ce câble est dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de cet appareil.
En l'absence de cette information, il faut se baser sur la puissance maxi de la plaque.
Si on ne la connait pas du 3G6² conviendra dans tous les cas de figure
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Icare95
Modifié par Icare95 le 5/05/2014 à 09:03
- Messages postés
- 30123
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
Modifié par Icare95 le 5/05/2014 à 09:03
Bjr, entre trop et trop peu ... le 6mm² c est le top et le 2.5mm² trop peu meme si suffisant dans 80% des cas.. vous pouvez mettre du 4mm² qui vous évitera des soucis de raccordement sur les borniers ... il vaut mieux un bon raccordement en 4mm² qu un mauvais avec du 6 avec la moitié des brins dehors ou coupés faute de place sur la borne..
de toute facon ce sera votre alimentation murale qui fera la différence..
de toute facon ce sera votre alimentation murale qui fera la différence..
PBEG37
5 mai 2014 à 19:25
- Messages postés
- 80
- Date d'inscription
- mercredi 23 octobre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 novembre 2014
5 mai 2014 à 19:25
bonsoir,
il suffit à André de nous donner la puissance indiquée sur la plaque signalétique
il suffit à André de nous donner la puissance indiquée sur la plaque signalétique
Icare95
5 mai 2014 à 22:01
- Messages postés
- 30123
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
5 mai 2014 à 22:01
Re, une 4 feux électrique reste une 4 feux.. 8000w tout au plus sachant qu il est très rare (sauf pro) que les 4 feux marchent en meme temps..!! ceci ne vaut que sur 1.50m ..2m de raccordement entre la plaque et le mur..