6 réponses
labricole47
Messages postés
17154
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
2 351
5 mai 2014 à 22:09
5 mai 2014 à 22:09
bonjour
dans la mesure ou c'est un logement neuf;il serait normal que l'électricien répare son erreur
cdt
dans la mesure ou c'est un logement neuf;il serait normal que l'électricien répare son erreur
cdt
Icare95
Messages postés
31258
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
28 mars 2023
7 085
5 mai 2014 à 17:31
5 mai 2014 à 17:31
Bjr, avez vous essayé avec des autres appareils?? si oui il faut vérifier l installation.
Carminas
Messages postés
3703
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 mars 2023
1 737
5 mai 2014 à 21:06
5 mai 2014 à 21:06
Bonsoir
Si cela ne provient pas de l'appareil qui aurait un défaut, cela ressemble à une inversion terre/neutre sur une des prises
@+
Si cela ne provient pas de l'appareil qui aurait un défaut, cela ressemble à une inversion terre/neutre sur une des prises
@+
stf_frmu
Messages postés
41030
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 mars 2023
11 797
5 mai 2014 à 21:17
5 mai 2014 à 21:17
bonsoir
oui c'est une inversion
oui c'est une inversion
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour,
logement neuf + prises de la sdb , le consuel n'a rien vu ?
A t' il vérifié l'installation d'ailleurs........
@+
logement neuf + prises de la sdb , le consuel n'a rien vu ?
A t' il vérifié l'installation d'ailleurs........
@+
Bonjour,
vraisemblablement il s'agit d'une inversion entre votre terre et une phase. Le circuit de votre sdb est-il bien protéger par un module différentiel ? Le circuit prise est-il séparé de l'éclairage ? Fermer les disjoncteurs un par un pour vérifier. Ou est-ce toute l'installation qui saute ? Si ce n'est que le circuit prise le boulot n'a pas été effectué correctement mais la réparation est simple. Demander a voir la prise une fois ouverte et vérifiez la couleur des fils. Le fil de terre, du moins en Belgique, est vert et jaune obligatoirement. Votre installation est-elle certifiée par un organisme reconnu ? Voilà un encore un autre argument en votre faveur ;)
vraisemblablement il s'agit d'une inversion entre votre terre et une phase. Le circuit de votre sdb est-il bien protéger par un module différentiel ? Le circuit prise est-il séparé de l'éclairage ? Fermer les disjoncteurs un par un pour vérifier. Ou est-ce toute l'installation qui saute ? Si ce n'est que le circuit prise le boulot n'a pas été effectué correctement mais la réparation est simple. Demander a voir la prise une fois ouverte et vérifiez la couleur des fils. Le fil de terre, du moins en Belgique, est vert et jaune obligatoirement. Votre installation est-elle certifiée par un organisme reconnu ? Voilà un encore un autre argument en votre faveur ;)