Consuel: interupteur ou disjoncteur différentiel?

Djodjo - 21 mai 2014 à 10:24
stf_frmu Messages postés 43692 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 21 mai 2014 à 21:56
Bonjour,

Je fais refaire toute l'électricité d'une maison dans laquelle se situera deux appartements. Le consuel passera valider les travaux. J'avais au départ acheté des inter différentiels, mon électricien souhaite que j'achète 6 disjoncteurs différentiels (3 par appart) : 2 dij dif 40A 30MA type AC, 2 dij dif 63A 30MA type A et 2 dij dif 63A 30MA type AC.
Je suis donc retournée au magasin (CGED pour ne pas le citer ;) ) ce matin pour échanger le matos. Je demande donc des disjoncteurs différentiels à la place des interrupteurs différentiels. Les deux vendeurs me précisent que c'est une commande rare (du jamais vu pour l'un deux) et les deux électriciens à qui j'ai demandé conseil dans le magasin m'ont dit que des inter différentiels suffisaient et que mon électricien était mauvais! J'ai rappelé mon électricien qui m'a précisé que le consuel l'exigeait. J'ai appelé le consuel qui ne veut pas me renseigner tant que je n'ai pas payé d'avance la fameuse attestation. Je précise également que mon électricien ne travaille pas sous contrat car je n'ai pas le budget pour... HELP ME PLEASE :-)

5 réponses

Eric431 Messages postés 80 Date d'inscription samedi 17 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 juin 2014 37
21 mai 2014 à 10:43
Les deux sont valables pour le CONSUEL.
Différences :
- interrupteur dif = protège des contacts direct uniquement. Il doit impérativement y avoir sous ses inter diff des protection contre les surcharges des fusibles ou disjoncteurs divisionnaires. De type fréquent 25A, 40A, 63A. 30 mA AC ou AA
Disjoncteur diff : il protège contre les contacts directs et contre les surcharge. De type intensité 10A, 16A, 20A, 32A, de type diff 30 mA, 300 mA

Espérant vous avoir "éclairé"
1
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
21 mai 2014 à 21:22
Bonsoir

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur divisionnaire.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

@+
1
Merci beaucoup, les protections sous les inter dif s'appellent des disjoncteurs divisionnaires si j'ai bien compris?
0
Eric431 Messages postés 80 Date d'inscription samedi 17 mai 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 juin 2014 37
21 mai 2014 à 21:06
Oui ou porte fusible. Mais je conseille les disjoncteurs divisionnaires. Ceux ci sont calibrés en fonction de la section des fils.
32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 1,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 43692 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 11 933
21 mai 2014 à 21:11
pour ma part les calibrages en fonction des sections sont :

32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 2,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié par Carminas le 21/05/2014 à 21:25
D'un point de vue de la norme locaux d'habitation, c'est Eric431 qui a raison.
Sauf cas particuliers :
- 6² : disj 32A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 1,5² : disj 16A maxi
Sachant que ce sont les valeurs maxi, on peut toujours mettre moins.

@+
0
stf_frmu Messages postés 43692 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 11 933
21 mai 2014 à 21:37
donc en locaux d'habitation on peut ne plus mettre de disj 10A
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
21 mai 2014 à 21:49
Ben si, vu que les calibres que j'ai indiqués sont des valeurs maxi

Il est d'usage courant de mettre du 16A pour du 2,5² et du 10A pour du 1,5²

@+
0
stf_frmu Messages postés 43692 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 11 933
21 mai 2014 à 21:56
ah ok je commençais a prendre peur
0