Consuel: interupteur ou disjoncteur différentiel?
Djodjo
-
21 mai 2014 à 10:24
stf_frmu Messages postés 45060 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 mai 2014 à 21:56
stf_frmu Messages postés 45060 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 mai 2014 à 21:56
A voir également:
- Consuel: interupteur ou disjoncteur différentiel?
- Motif refus consuel ✓ - Forum Electricité
- Consuel - Guide
- Spot terre consuel - Forum Electricité
- Passage du consuel dans une rénovation partielle - Forum Electricité
- Mon assureur me demande un consuel - Forum Electricité
5 réponses
Eric431
Messages postés
80
Date d'inscription
samedi 17 mai 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 juin 2014
37
21 mai 2014 à 10:43
21 mai 2014 à 10:43
Les deux sont valables pour le CONSUEL.
Différences :
- interrupteur dif = protège des contacts direct uniquement. Il doit impérativement y avoir sous ses inter diff des protection contre les surcharges des fusibles ou disjoncteurs divisionnaires. De type fréquent 25A, 40A, 63A. 30 mA AC ou AA
Disjoncteur diff : il protège contre les contacts directs et contre les surcharge. De type intensité 10A, 16A, 20A, 32A, de type diff 30 mA, 300 mA
Espérant vous avoir "éclairé"
Différences :
- interrupteur dif = protège des contacts direct uniquement. Il doit impérativement y avoir sous ses inter diff des protection contre les surcharges des fusibles ou disjoncteurs divisionnaires. De type fréquent 25A, 40A, 63A. 30 mA AC ou AA
Disjoncteur diff : il protège contre les contacts directs et contre les surcharge. De type intensité 10A, 16A, 20A, 32A, de type diff 30 mA, 300 mA
Espérant vous avoir "éclairé"
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
21 mai 2014 à 21:22
21 mai 2014 à 21:22
Bonsoir
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur divisionnaire.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
@+
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur divisionnaire.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
@+
Merci beaucoup, les protections sous les inter dif s'appellent des disjoncteurs divisionnaires si j'ai bien compris?
Eric431
Messages postés
80
Date d'inscription
samedi 17 mai 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 juin 2014
37
21 mai 2014 à 21:06
21 mai 2014 à 21:06
Oui ou porte fusible. Mais je conseille les disjoncteurs divisionnaires. Ceux ci sont calibrés en fonction de la section des fils.
32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 1,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 1,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
45060
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
21 mai 2014 à 21:11
21 mai 2014 à 21:11
pour ma part les calibrages en fonction des sections sont :
32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 2,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
32A : 6 mm2
20A : 2,5 mm2
16A : 2,5 mm2
10A : 1,5 mm2
2A : 1,5 mm2
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 21/05/2014 à 21:25
Modifié par Carminas le 21/05/2014 à 21:25
D'un point de vue de la norme locaux d'habitation, c'est Eric431 qui a raison.
Sauf cas particuliers :
- 6² : disj 32A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 1,5² : disj 16A maxi
Sachant que ce sont les valeurs maxi, on peut toujours mettre moins.
@+
Sauf cas particuliers :
- 6² : disj 32A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 1,5² : disj 16A maxi
Sachant que ce sont les valeurs maxi, on peut toujours mettre moins.
@+
stf_frmu
Messages postés
45060
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
21 mai 2014 à 21:37
21 mai 2014 à 21:37
donc en locaux d'habitation on peut ne plus mettre de disj 10A
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
21 mai 2014 à 21:49
21 mai 2014 à 21:49
Ben si, vu que les calibres que j'ai indiqués sont des valeurs maxi
Il est d'usage courant de mettre du 16A pour du 2,5² et du 10A pour du 1,5²
@+
Il est d'usage courant de mettre du 16A pour du 2,5² et du 10A pour du 1,5²
@+
stf_frmu
Messages postés
45060
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
21 mai 2014 à 21:56
21 mai 2014 à 21:56
ah ok je commençais a prendre peur