Condensateur de VMC : condo de 2,5 µF à la place d'un 3,5 µF
invité
-
2 août 2014 à 15:22
labricole47 Messages postés 22347 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 15 janvier 2025 - 2 août 2014 à 17:33
labricole47 Messages postés 22347 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 15 janvier 2025 - 2 août 2014 à 17:33
A voir également:
- Condensateur de VMC : condo de 2,5 µF à la place d'un 3,5 µF
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Ma vmc ne fonctionne pas partout - Forum Plomberie
- Pose de vmc - Guide
2 réponses
labricole47
Messages postés
22347
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2025
2 659
2 août 2014 à 16:33
2 août 2014 à 16:33
bonjour
en général je conseille par défaut de mettre légèrement au dessus ;
le fait que ce soit une ventilation tolère un peu au dessous mais il serait préférable que vous mettiez au plus tôt la même valeur cdt
en général je conseille par défaut de mettre légèrement au dessus ;
le fait que ce soit une ventilation tolère un peu au dessous mais il serait préférable que vous mettiez au plus tôt la même valeur cdt
Merci pour votre réponse,
Je posais la question parce que maintenant que j'ai acheté un condo de 2,5 µf, je voulais l'utiliser si possible au lieu d'en racheter un autre de 3,5 µf...
cdt
Je posais la question parce que maintenant que j'ai acheté un condo de 2,5 µf, je voulais l'utiliser si possible au lieu d'en racheter un autre de 3,5 µf...
cdt
labricole47
Messages postés
22347
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 janvier 2025
2 659
2 août 2014 à 17:33
2 août 2014 à 17:33
si cela peut vous donner bonne conscience disons qu'il vaut mieux changer les deux :)