Ecoulement d'eau qui remonte
jerome
-
2 août 2014 à 17:03
Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 - 9 août 2014 à 10:42
Dannan Messages postés 1167 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2024 - 9 août 2014 à 10:42
A voir également:
- Ecoulement d'eau qui remonte
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Toilette bouché eau qui remonte - Guide
- Eau de javel - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau qui remonte par le trop plein du chauffe-eau ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
2 août 2014 à 17:10
2 août 2014 à 17:10
bonjour
vous n'aurez pas assez des 3 mètres de hauteur pour faire remonter de l'autre coté.
la seule chose certaine qui va arriver est des que votre pvc sera plein, la gouttière débordera
vous n'aurez pas assez des 3 mètres de hauteur pour faire remonter de l'autre coté.
la seule chose certaine qui va arriver est des que votre pvc sera plein, la gouttière débordera
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
2 août 2014 à 17:21
2 août 2014 à 17:21
bonjour
mon copain google dit ceci
https://www.google.fr/#q=vase+communicants
je sort de ma sieste, vous avez droit de me traiter de feignant
mon copain google dit ceci
https://www.google.fr/#q=vase+communicants
je sort de ma sieste, vous avez droit de me traiter de feignant
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
2 août 2014 à 17:26
2 août 2014 à 17:26
Daniel 26
Messages postés
17002
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 442
Modifié par Daniel 26 le 2/08/2014 à 18:14
Modifié par Daniel 26 le 2/08/2014 à 18:14
Bonsoir,
Je n'est pas bien compris ceci: "et le peu qui resterais dedans s'evacuerait en infiltration."
_____________________________________________________________________________ «L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Je n'est pas bien compris ceci: "et le peu qui resterais dedans s'evacuerait en infiltration."
_____________________________________________________________________________ «L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
2 août 2014 à 18:40
2 août 2014 à 18:40
t'es plus réveillé que moi, Daniel, je viens de percuter moi aussi
merci a vous pour ces reponses deja...
pour stf frmu , vous me dites pas assez de 3m ? ... mais en mecanique de fluide simple, il me semble que du moment qu'il y est un coté plus haut que l'autre en tuyau en U ( ici 3 m de plus que de l'autre coté ), ca sort de l'autre coté, poussé par la charge des 3 m de plus. 3m de colone d'eau. mais peut etre ai-je compris de travers ce que j'ai lu ailleurs ...
et merci pour vos lien de vase communiquant, c'est a peu pres ça.
sinon, y auras-t il des vitesses différentes ?
pour stf frmu , vous me dites pas assez de 3m ? ... mais en mecanique de fluide simple, il me semble que du moment qu'il y est un coté plus haut que l'autre en tuyau en U ( ici 3 m de plus que de l'autre coté ), ca sort de l'autre coté, poussé par la charge des 3 m de plus. 3m de colone d'eau. mais peut etre ai-je compris de travers ce que j'ai lu ailleurs ...
et merci pour vos lien de vase communiquant, c'est a peu pres ça.
sinon, y auras-t il des vitesses différentes ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
2 août 2014 à 20:25
2 août 2014 à 20:25
le souci est que les 3 mètres iront quand vous aurez une petites pluie avec donc une petites arrivée d'eau, mais des qu'il va pleuvoir plus fort les 3 mètres ne pousseront pas assez vite l'eau et elle débordera
merci pour vos infos, mais comment en etre sur.
j'aimerais savoir quels calculs effectués pour dimensionner de amiere sûr mes ecoulements ( j'ai une autre solution aussi ...) .
j'ai cherché un peu, mais pas evident de s'y retrouver ...
merci par avance aux personnes plus calés que moi ! :)
j'aimerais savoir quels calculs effectués pour dimensionner de amiere sûr mes ecoulements ( j'ai une autre solution aussi ...) .
j'ai cherché un peu, mais pas evident de s'y retrouver ...
merci par avance aux personnes plus calés que moi ! :)
Daniel 26
Messages postés
17002
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
4 442
5 août 2014 à 16:33
5 août 2014 à 16:33
Re,
Ce qui est surprenant est le changement de diamètre, à un endroit où la vitesse diminue . Ce qui n'à rien à voir avec des vases communiquants, où là, un fluide est censé être immobile .
Cdlt,
Ce qui est surprenant est le changement de diamètre, à un endroit où la vitesse diminue . Ce qui n'à rien à voir avec des vases communiquants, où là, un fluide est censé être immobile .
Cdlt,
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
5 août 2014 à 18:12
5 août 2014 à 18:12
Bonjour
En mettant un 80 en entrée et 40 en sortie vous réduisez le débit par 4, plus le freinage dû aux coudes.
Tant que le débit est faible tout va bien si le débit devient fort j'ai un doute pour l'évacuation.
Les matheux au boulot
En mettant un 80 en entrée et 40 en sortie vous réduisez le débit par 4, plus le freinage dû aux coudes.
Tant que le débit est faible tout va bien si le débit devient fort j'ai un doute pour l'évacuation.
Les matheux au boulot
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
5 août 2014 à 19:02
5 août 2014 à 19:02
pas matheux, désolé
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
5 août 2014 à 22:24
5 août 2014 à 22:24
je suis plus matheux mais j'ai pas envie de faire un calcul qui je suis certain confirmera ce que l'on dit plus haut...
des qu'il y aura une pluie un peu forte le débit ne suivra plus
désolé
des qu'il y aura une pluie un peu forte le débit ne suivra plus
désolé
xplom
Messages postés
33893
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
5 août 2014 à 23:38
5 août 2014 à 23:38
exact
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
5 août 2014 à 23:07
5 août 2014 à 23:07
Bonsoir Jerome
il faut tout en 80 ; surface de la toiture ? longueur du siphon ?
ton siphon va s'envaser et ton bouchon de nettoyage éventuel devra résister à une pression de 4-5 mètres d'eau. étanchéïté ?
Pourquoi chercher des complications et des problèmes?
il faut tout en 80 ; surface de la toiture ? longueur du siphon ?
ton siphon va s'envaser et ton bouchon de nettoyage éventuel devra résister à une pression de 4-5 mètres d'eau. étanchéïté ?
Pourquoi chercher des complications et des problèmes?
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
6 août 2014 à 07:34
6 août 2014 à 07:34
Tu viens de soulever un problème important: le bouchage du tuyau par obstruction de feuilles et dépôts divers dans le siphon +1
bonjour a vous et merci pour ces avancés.
oui, j'avais prévu effectivement en point bas de siphon une evacuation a tres faible debit qui pourra se demonter et se netoyé. pas de soucis.
et je suis d'accord avec tout ce que vous dites plus haut, quoi que j'ai fait des tests a echelle reduite, et il en a fallu des seaux et arrosoir en meme temps pour que ca deborde ... donc en vrai il faudrai l'orage du siecle ? lol ... j'en sait rien, et c'est pour ça que je viens ici, pas pour avoir des certitudes sur ce que je sais deja, mais apprendre decouvrir et comprendre ce que je ne sais pas ... et apparement beaucoup de monde est dans mon cas .
personne ne saurai m'aiguiller dans des calculs ?
oui, j'avais prévu effectivement en point bas de siphon une evacuation a tres faible debit qui pourra se demonter et se netoyé. pas de soucis.
et je suis d'accord avec tout ce que vous dites plus haut, quoi que j'ai fait des tests a echelle reduite, et il en a fallu des seaux et arrosoir en meme temps pour que ca deborde ... donc en vrai il faudrai l'orage du siecle ? lol ... j'en sait rien, et c'est pour ça que je viens ici, pas pour avoir des certitudes sur ce que je sais deja, mais apprendre decouvrir et comprendre ce que je ne sais pas ... et apparement beaucoup de monde est dans mon cas .
personne ne saurai m'aiguiller dans des calculs ?
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
6 août 2014 à 10:35
6 août 2014 à 10:35
Bonjour
Je veux bien t'aider mais donne moi la surface à l'horizontale de la toiture desservie, et la longueur de la partie horizontale du siphon.
A+
Je veux bien t'aider mais donne moi la surface à l'horizontale de la toiture desservie, et la longueur de la partie horizontale du siphon.
A+
bonjour danan . c'est gentil .
alors : surface de toiture 120 m². et en fait il n'y a pas d'horizontale. ca descsend, et ca remonte.
en gros, ca descend sur 5m, avec les 3 premiers metres verticale, et les deux en dessous a 35° sur environ 2m 50.
puis ca fait une remontée à 20° sur 30cm de haut et sur 2m de long, puis une remontée de 1,70m a 45°. pour deboucher au niveau des -3m du debut.
voila.
je mettrai un dispositif au niveau bas du syphon, avec un robinet par exemple ouvert tres peu, qui laissera passer ce qui reste petit a petit sous le sol de la cave, en infiltration.
merci a toi si tu y arrive ...
alors : surface de toiture 120 m². et en fait il n'y a pas d'horizontale. ca descsend, et ca remonte.
en gros, ca descend sur 5m, avec les 3 premiers metres verticale, et les deux en dessous a 35° sur environ 2m 50.
puis ca fait une remontée à 20° sur 30cm de haut et sur 2m de long, puis une remontée de 1,70m a 45°. pour deboucher au niveau des -3m du debut.
voila.
je mettrai un dispositif au niveau bas du syphon, avec un robinet par exemple ouvert tres peu, qui laissera passer ce qui reste petit a petit sous le sol de la cave, en infiltration.
merci a toi si tu y arrive ...
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
8 août 2014 à 21:36
8 août 2014 à 21:36
Bonsoir Jérome,
Alors l'eau de 120 m2 s'écoule par cette descente de gouttière, ce n'est pas rien !
Voici le calcul :
120 m2 à 3l/ m2/ mn donnent un débit de 360 litres par minute soit 6 litres par seconde.
En diamètre 80 extérieur, pour évacuer 6 l/s, il y a une perte de charge de 0.03
Je considère pour arrondir qu'il y a 10 mètres de tuyaux concernés par le siphon,
cela donne 10 m x 0.03 = 0.30 m
J'ajoute forfaitairement 0.40 m pour tenir compte des pertes occasionnées par les coudes, ce qui fait 0.30 + 0.40 = 0.70 mètre.
Ce qui veut dire que le niveau amont sera 0.70 mètre supérieur au niveau aval du siphon, en cas d'orage.
Donc, d'un point de vue hydraulique, pas de problème.
Bien accrocher le tuyau qui devient pesant quand il est plein d'eau.
Je ne vois pas trop l' intérêt de vider le siphon à petit débit sauf à l'occasion du nettoyage ;
En effet, il faut installer au point le plus bas, un gros bouchon amovible et qui résiste à la pression, de manière à pouvoir nettoyer périodiquement le siphon car il risque de s'envaser à vitesse grand V, surtout si ta toiture a un peu de mousse. Si elle en a beaucoup, ce n'est pas la peine d' y penser.
C'est pourquoi je ne recommande pas cette solution par ailleurs non conventionnelle.
Cordialement.
Alors l'eau de 120 m2 s'écoule par cette descente de gouttière, ce n'est pas rien !
Voici le calcul :
120 m2 à 3l/ m2/ mn donnent un débit de 360 litres par minute soit 6 litres par seconde.
En diamètre 80 extérieur, pour évacuer 6 l/s, il y a une perte de charge de 0.03
Je considère pour arrondir qu'il y a 10 mètres de tuyaux concernés par le siphon,
cela donne 10 m x 0.03 = 0.30 m
J'ajoute forfaitairement 0.40 m pour tenir compte des pertes occasionnées par les coudes, ce qui fait 0.30 + 0.40 = 0.70 mètre.
Ce qui veut dire que le niveau amont sera 0.70 mètre supérieur au niveau aval du siphon, en cas d'orage.
Donc, d'un point de vue hydraulique, pas de problème.
Bien accrocher le tuyau qui devient pesant quand il est plein d'eau.
Je ne vois pas trop l' intérêt de vider le siphon à petit débit sauf à l'occasion du nettoyage ;
En effet, il faut installer au point le plus bas, un gros bouchon amovible et qui résiste à la pression, de manière à pouvoir nettoyer périodiquement le siphon car il risque de s'envaser à vitesse grand V, surtout si ta toiture a un peu de mousse. Si elle en a beaucoup, ce n'est pas la peine d' y penser.
C'est pourquoi je ne recommande pas cette solution par ailleurs non conventionnelle.
Cordialement.
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
9 août 2014 à 10:22
9 août 2014 à 10:22
Bonjour Damnnan80
Tes calculs sont faits sur la base d'un diamètre constant de 80mm ?????
Tes calculs sont faits sur la base d'un diamètre constant de 80mm ?????
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
9 août 2014 à 10:42
9 août 2014 à 10:42
Bonjour,
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
labricole47
Messages postés
20674
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
2 632
8 août 2014 à 22:20
8 août 2014 à 22:20
bonjour
je précise que je n'ai pas de compétences dans ce domaine je vais peut être dire une c....rie
il me semble que :dans la mesure ou l'eau descend ,il y a effectivement aspiration de l'eau du haut par l'eau du bas donc pression moindre dans les tuyaux en cas de gros débit
je précise que je n'ai pas de compétences dans ce domaine je vais peut être dire une c....rie
il me semble que :dans la mesure ou l'eau descend ,il y a effectivement aspiration de l'eau du haut par l'eau du bas donc pression moindre dans les tuyaux en cas de gros débit
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
8 août 2014 à 23:47
8 août 2014 à 23:47
Bonsoir Labricole
L'eau qui tombe crée bien une aspiration, c'est elle qui désamorce nos siphons de lavabo quand le tuyau est trop petit ou encrassé. Mais là on n'est plus dans le sujet.
bonne soirée.
L'eau qui tombe crée bien une aspiration, c'est elle qui désamorce nos siphons de lavabo quand le tuyau est trop petit ou encrassé. Mais là on n'est plus dans le sujet.
bonne soirée.
Merci beaucoup Danan pour ces explications, et d'avoir pris un peu de temps pour m'aiguiller. je cerne dorenavent bien mon sujet. tes conseilles sont pertinents et je ne manquerai pas de les integrer a ma reflexion.
tu as tout a fait raison de dire que ceci n'est pas conventionnel, je le sais, mais malheureusement je n'ai pas vraiment le choix.
je vais peut etre voir a augmenter le diametre.
merci encore, ca m'aide beaucoup !
tu as tout a fait raison de dire que ceci n'est pas conventionnel, je le sais, mais malheureusement je n'ai pas vraiment le choix.
je vais peut etre voir a augmenter le diametre.
merci encore, ca m'aide beaucoup !
Dannan
Messages postés
1167
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
23 juin 2024
362
9 août 2014 à 10:42
9 août 2014 à 10:42
Effectivement je te suggère de mettre du diamètre 100 dans tout le siphon et d'éviter d'avoir des coudes brusques.(éviter à 90°)
Et de créer le siphon selon la forme d'un A renversé,
la pointe du A servant au recueil des matières qui se déposent, et la barre horizontale servant à l'écoulement.
Cordialement.
Et de créer le siphon selon la forme d'un A renversé,
la pointe du A servant au recueil des matières qui se déposent, et la barre horizontale servant à l'écoulement.
Cordialement.