Tableau secondaire
fredard59
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 11 mai 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 août 2014
-
4 août 2014 à 11:44
JSmithJ Messages postés 4360 Date d'inscription mercredi 7 mai 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 13 juillet 2021 - 5 août 2014 à 11:06
JSmithJ Messages postés 4360 Date d'inscription mercredi 7 mai 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 13 juillet 2021 - 5 août 2014 à 11:06
A voir également:
- Tableau secondaire
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Tableau secondaire garage ✓ - Forum Electricité
- Section cable tableau secondaire - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
6 réponses
stf_frmu
Messages postés
42516
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2023
11 870
4 août 2014 à 11:52
4 août 2014 à 11:52
bonjour
vous passez un 3G6 mm²
vous le protégez en tête par un disjoncteur 32A
vous passez un 3G6 mm²
vous le protégez en tête par un disjoncteur 32A
fredard59
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 11 mai 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 août 2014
4 août 2014 à 12:07
4 août 2014 à 12:07
merci pour ta réponse, et je remets donc un différentiel sur le nouveau tableau, ou celui qui protège le 32 A suffit?
stf_frmu
Messages postés
42516
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2023
11 870
Modifié par stf_frmu le 4/08/2014 à 14:38
Modifié par stf_frmu le 4/08/2014 à 14:38
il y a deux solutions
soit vous mettez dans le premier tableau un disjoncteur différentiel 32 A qui protégera votre câble et le tableau secondaire.
le problème est en cas de fuite a la terre d'un appareil installé sur le 2eme tableau, ce disjoncteur diff disjonctera ...
donc il faudra aller au premier tableau pour le réenclencher
soit dans votre premier tableau vous mettez un disjoncteur 32 A et en tête du 2eme vous mettez un interrupteur différentiel 40A 30 Ma
dans ce cas, si fuite a la terre d'un appareil protégé sur ce 2 ème tableau, le diff du 2 ème tableau lâchera.
et je pense, mais a vérifier, qu'un disjoncteur diff 32 A doit couter plus cher qu'un disjoncteur 32 A + un inter diff 40A 30Ma
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde.
(Boris Vian)
soit vous mettez dans le premier tableau un disjoncteur différentiel 32 A qui protégera votre câble et le tableau secondaire.
le problème est en cas de fuite a la terre d'un appareil installé sur le 2eme tableau, ce disjoncteur diff disjonctera ...
donc il faudra aller au premier tableau pour le réenclencher
soit dans votre premier tableau vous mettez un disjoncteur 32 A et en tête du 2eme vous mettez un interrupteur différentiel 40A 30 Ma
dans ce cas, si fuite a la terre d'un appareil protégé sur ce 2 ème tableau, le diff du 2 ème tableau lâchera.
et je pense, mais a vérifier, qu'un disjoncteur diff 32 A doit couter plus cher qu'un disjoncteur 32 A + un inter diff 40A 30Ma
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde.
(Boris Vian)
fredard59
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 11 mai 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 août 2014
4 août 2014 à 14:19
4 août 2014 à 14:19
merci
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
JSmithJ
Messages postés
4360
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
5
4 août 2014 à 20:42
4 août 2014 à 20:42
4x1500W?! Elle fait 60m² la chambre? ^^
Je lis que stf_frmu ne se soucis pas si tu as la puissance d'abonnée suffisante ni si tu es en tri ou mono.
Pour une intallation monophasée, il faut :
Je te conseille déjà un 3G10 branché au départ sur un 32A qui lui est directement sur l'arrivée EDF (ça évitera les problèmes sur votre maison en cas de défauts). A l'arrivée, pour votre coffret secondaire, il faut des disjoncteurs pour les différents circuits protégés par un inter différentiel.
Je lis que stf_frmu ne se soucis pas si tu as la puissance d'abonnée suffisante ni si tu es en tri ou mono.
Pour une intallation monophasée, il faut :
Je te conseille déjà un 3G10 branché au départ sur un 32A qui lui est directement sur l'arrivée EDF (ça évitera les problèmes sur votre maison en cas de défauts). A l'arrivée, pour votre coffret secondaire, il faut des disjoncteurs pour les différents circuits protégés par un inter différentiel.
fredard59
Messages postés
6
Date d'inscription
vendredi 11 mai 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
5 août 2014
5 août 2014 à 10:14
5 août 2014 à 10:14
Bjr, la pièce fait +- 45m2 plus une mezzanine.
Et je suis en mono. pour l'instant je n'ai pas encore la puissance suffisante mais je dois l'augmenter.
Merci pour tes infos.
Et je suis en mono. pour l'instant je n'ai pas encore la puissance suffisante mais je dois l'augmenter.
Merci pour tes infos.
JSmithJ
Messages postés
4360
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
5
5 août 2014 à 11:06
5 août 2014 à 11:06
S'il y a une mezzanine je comprends mieux ^^
Si vous êtes en mono et que vous avez bien calculé votre maison +7,4kW MAX de votre coffret secondaire ça sera bon..
Si vous êtes en mono et que vous avez bien calculé votre maison +7,4kW MAX de votre coffret secondaire ça sera bon..
stf_frmu
Messages postés
42516
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2023
11 870
4 août 2014 à 22:56
4 août 2014 à 22:56
je m'en soucis pas pour la simple raison c'est qu'il n'en parle pas, donc pour moi pas de souci de ce coté la
JSmithJ
Messages postés
4360
Date d'inscription
mercredi 7 mai 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 juillet 2021
5
5 août 2014 à 09:44
5 août 2014 à 09:44
Ce n'est pas parce qu'il n'en parle pas que ça ne va pas poser problème ^^