6 réponses
merci pour ta réponse, et je remets donc un différentiel sur le nouveau tableau, ou celui qui protège le 32 A suffit?
il y a deux solutions
soit vous mettez dans le premier tableau un disjoncteur différentiel 32 A qui protégera votre câble et le tableau secondaire.
le problème est en cas de fuite a la terre d'un appareil installé sur le 2eme tableau, ce disjoncteur diff disjonctera ...
donc il faudra aller au premier tableau pour le réenclencher
soit dans votre premier tableau vous mettez un disjoncteur 32 A et en tête du 2eme vous mettez un interrupteur différentiel 40A 30 Ma
dans ce cas, si fuite a la terre d'un appareil protégé sur ce 2 ème tableau, le diff du 2 ème tableau lâchera.
et je pense, mais a vérifier, qu'un disjoncteur diff 32 A doit couter plus cher qu'un disjoncteur 32 A + un inter diff 40A 30Ma
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde.
(Boris Vian)
soit vous mettez dans le premier tableau un disjoncteur différentiel 32 A qui protégera votre câble et le tableau secondaire.
le problème est en cas de fuite a la terre d'un appareil installé sur le 2eme tableau, ce disjoncteur diff disjonctera ...
donc il faudra aller au premier tableau pour le réenclencher
soit dans votre premier tableau vous mettez un disjoncteur 32 A et en tête du 2eme vous mettez un interrupteur différentiel 40A 30 Ma
dans ce cas, si fuite a la terre d'un appareil protégé sur ce 2 ème tableau, le diff du 2 ème tableau lâchera.
et je pense, mais a vérifier, qu'un disjoncteur diff 32 A doit couter plus cher qu'un disjoncteur 32 A + un inter diff 40A 30Ma
C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde.
(Boris Vian)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
4x1500W?! Elle fait 60m² la chambre? ^^
Je lis que stf_frmu ne se soucis pas si tu as la puissance d'abonnée suffisante ni si tu es en tri ou mono.
Pour une intallation monophasée, il faut :
Je te conseille déjà un 3G10 branché au départ sur un 32A qui lui est directement sur l'arrivée EDF (ça évitera les problèmes sur votre maison en cas de défauts). A l'arrivée, pour votre coffret secondaire, il faut des disjoncteurs pour les différents circuits protégés par un inter différentiel.
Je lis que stf_frmu ne se soucis pas si tu as la puissance d'abonnée suffisante ni si tu es en tri ou mono.
Pour une intallation monophasée, il faut :
Je te conseille déjà un 3G10 branché au départ sur un 32A qui lui est directement sur l'arrivée EDF (ça évitera les problèmes sur votre maison en cas de défauts). A l'arrivée, pour votre coffret secondaire, il faut des disjoncteurs pour les différents circuits protégés par un inter différentiel.