Un des disjoncteurs 20 ampères c20 dans mon installation a domicile a crame au niveau du peigne neutre (bleu). Ce disjoncteur supporte :

- pompe piscine
- frigo américain
- machine la laver le linge
- prise non utilisée.

Ce problème vous parait il de mauvais serrage ou de disjoncteur pas assez puissant.

Rien n'a disjoncté, ni au niveau du tableau de la piscine, ni au tableau général ou se trouve le disjoncteur cramé

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13449 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 4 846
19 oct. 2014 à 12:44
Bonjour totalement de l'avis de Daniel par contre une division de ces circuits serait plus normale .1 pour pompe ,1 pour machine à laver 1 pour le reste .C'est tout simplement un conseil .Cdlt
1
Daniel 26 Messages postés 16993 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 4 429
19 oct. 2014 à 11:13
Bonjour,
Si c'est au niveau du peigne, cela est dû à un serrage insuffisant.
Cdlt,
0
Bonjour les normes actuelles préconise un circuit pour un frigo un circuit pour machine a laver si tout est ensemble c est dangereux. 100% d accord avec kiduguen