Consomation électrique Cumulus
Résolu
CloAlpha
Messages postés
28
Date d'inscription
vendredi 6 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
4 février 2020
-
Modifié par CloAlpha le 6/03/2015 à 12:25
CloAlpha Messages postés 28 Date d'inscription vendredi 6 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2020 - 10 mars 2015 à 13:34
CloAlpha Messages postés 28 Date d'inscription vendredi 6 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2020 - 10 mars 2015 à 13:34
33 réponses
CloAlpha
Messages postés
28
Date d'inscription
vendredi 6 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
4 février 2020
4
Modifié par stf_jpd87 le 10/03/2015 à 09:10
Modifié par stf_jpd87 le 10/03/2015 à 09:10
Tout d'abord un grand merci à tous ! En particulier à xplom et atlassaturn.
Petit <bold>résumé du problème pour les personnes qui auraient le même problème.
J'avais un problème de consommation électrique la nuit. Je consommais 20 kWh/nuit (ce qui correspond au fonctionnement pendant les 8 heures creuses de mon ballon d'eau chaude de 2500W).
Après recherches, nous avons déterminé que le ballon été relié au système de chauffage (par chaudière fioul).
Donc mon cumulus chauffait les radiateurs pendant la nuit où il fonctionnait en continu.
J'ai fermé la vanne d'arrivée d'eau (du système de chauffage) vers le serpentin [voir schéma de xplom page 2] et en relevant mon compteur je me suis aperçu qu'il ne consommait plus que les 8kWh nécessaires à la chauffe de ses 150l.
Fonctionnement normal de ce système :
Été : fermer vanne d'arrivée et activé l'interrupteur de fonctionnement en heure creuses (ou pleines, cela dépend de la consommation).
Hiver : Ouvrir vannes et couper l'alimentation électrique du compteur. La chaudière fonctionnant au moins à 60°C elle permettra de chauffer l'eau dans le ballon.
</gras>
Espérant que mon résumé est complet et pourra vous aider.
Petit <bold>résumé du problème pour les personnes qui auraient le même problème.
J'avais un problème de consommation électrique la nuit. Je consommais 20 kWh/nuit (ce qui correspond au fonctionnement pendant les 8 heures creuses de mon ballon d'eau chaude de 2500W).
Après recherches, nous avons déterminé que le ballon été relié au système de chauffage (par chaudière fioul).
Donc mon cumulus chauffait les radiateurs pendant la nuit où il fonctionnait en continu.
J'ai fermé la vanne d'arrivée d'eau (du système de chauffage) vers le serpentin [voir schéma de xplom page 2] et en relevant mon compteur je me suis aperçu qu'il ne consommait plus que les 8kWh nécessaires à la chauffe de ses 150l.
Fonctionnement normal de ce système :
Été : fermer vanne d'arrivée et activé l'interrupteur de fonctionnement en heure creuses (ou pleines, cela dépend de la consommation).
Hiver : Ouvrir vannes et couper l'alimentation électrique du compteur. La chaudière fonctionnant au moins à 60°C elle permettra de chauffer l'eau dans le ballon.
</gras>
Espérant que mon résumé est complet et pourra vous aider.
9 mars 2015 à 18:33
10 mars 2015 à 09:12
J'ai mis votre retour en gras pour faciliter la lecture ..
10 mars 2015 à 13:34
Aujourd'hui j'ai consommé 5kWh car le ballon n'était pas vide hier soir. De plus j'ai de l'eau bien plus chaude qu'avant.
Voilà la fin de l'histoire, encore une fois merci à tous.