Moteur tri 220/380

gegrad Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
 labaubine -
Est'il possible de faire fonctionner un moteur triphasé 220/380 en mono 220 volt?

4 réponses

  1. labaubine
     
    Bonjour,
    Vous êtes tout excusé car "Labaubine" est le pseudo écorché que j'ai été obligé d'utiliser ici car une mauvaise inscription m'a interdit d'utiliser le vrai.
    Si vous voulez vraiment essayer pour un 2,2kw quiprend par le plus petit bout 7,9amp il faut au moins 110µf donc avec un 30 vous êtes loin du compte.
    Toutefois je prêche dans tous les coins que les moteurs au-dessus de 1,5kw et notamment pour les compresseurs le montage à condensateur est à proscrire.
    Si cela marche avec votre moteur tant mieux pour vous mais avant de vous attirer des ennuis je vous conseille vivement de mettre un disjoncteur calibré sinon c'est la grillade assurée un jour ou l'autre ou vous aurez une coupure de courant ou la mise à vide qui n'a pas marché ou le clapet de refoulement qui c'est oxydé.
    1
  2. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
     
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
    0
  3. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
     
    Bonjour

    Il est important de savoir à quoi il va servir.
    Mais "Gérard Labobine" est la meilleure référence.
    Bien joué labricole47

    Entraide = partager du temps et un savoir. 
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
    0
    1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
       
      bonsoir
      un site formidable ;je m'y réfère souvent
      0
  4. labaubine
     
    Bonjour,
    Merci aux précédents contributeurs qui me font confiance.
    Ce qui manque dans la question est la puissance du moteur, la vitesse et pour quel emploi.
    Malheureusement l'URL de la page concernée a changé :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono
    Là vous avez toutes les solutions possibles.
    Ne pas oublier de lire la page d'avertissement concernant le montage à condensateur qui est très séduisant pour sa simplicité et son coût mais il a pas mal d'inconvénients :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono#TOC-AVERTISSEMENT-
    .
    0
    1. gegrad Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
       
      Merci La bobine grâce a votre shema le moteur tourne mais pas assez vite et je dois l'aider un peu a la main, ce moteur fait 2.2 kw et la vitesse 2860 r/min j'ai mis un condensateur de 30 yf que j'avais sous la main.
      0
    2. gegrad Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
       
      Labaubine Milles excuses pour avoir écorché votre pseudo, ce moteur est sur un compresseur d'air.
      0