Type de cable et diametre

fifi - 9 juil. 2015 à 15:51
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 9 juil. 2015 à 19:26
Bonjour,
Quel diamètre de fil pour raccorder un tableau électrique entre ma maison et mon garage 50 m ou dans le garage il y aura un chauffe eau et les prises de la piscine pompe et 5 prises électrique
merci de votre aide
A voir également:

2 réponses

stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
9 juil. 2015 à 16:29
bjr
puissance du chauffe eau ?
puissances des différentes pompes de la piscine ?
tétra ou mono ?
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié par Carminas le 9/07/2015 à 19:27
Bonsoir

En supposant que le disjoncteur de branchement ERDF est à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension de 2% maxi

En mono avec du cuivre, cela donnerait :
- 10² pour 4500W maxi (20A)
- 16² pour 7300W maxi (32A)
- 25² pour 11500W maxi (50A)
0