Type de cable et diametre
fifi
-
9 juil. 2015 à 15:51
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 9 juil. 2015 à 19:26
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 9 juil. 2015 à 19:26
A voir également:
- Type de cable et diametre
- Cable bleu - Guide
- Diametre meuleuse - Guide
- Type de mèche - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Type de vert - Guide
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
9 juil. 2015 à 16:29
9 juil. 2015 à 16:29
bjr
puissance du chauffe eau ?
puissances des différentes pompes de la piscine ?
tétra ou mono ?
puissance du chauffe eau ?
puissances des différentes pompes de la piscine ?
tétra ou mono ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 9/07/2015 à 19:27
Modifié par Carminas le 9/07/2015 à 19:27
Bonsoir
En supposant que le disjoncteur de branchement ERDF est à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension de 2% maxi
En mono avec du cuivre, cela donnerait :
- 10² pour 4500W maxi (20A)
- 16² pour 7300W maxi (32A)
- 25² pour 11500W maxi (50A)
En supposant que le disjoncteur de branchement ERDF est à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension de 2% maxi
En mono avec du cuivre, cela donnerait :
- 10² pour 4500W maxi (20A)
- 16² pour 7300W maxi (32A)
- 25² pour 11500W maxi (50A)