Pompe dorinoxcontrol
ptitcreutch
Messages postés
3
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour à tous
voici mon problème: j'ai une pompe dorinoxcontrol ,
lorsque je mets sous tension la pompe , la pression monte à 4,2 bars, celle ci ne s'arrete pas tout le temps que j'ai un robinet d'ouvert. si je ferme le robinet la pompe s'arrete et reste à 4,2 bars, si j'ouvre à nouveau le robinet la pompe ne redemarre pas et la pression chute à zero , j'ai changé la carte électronique, le pressostat , rien n'y change
merci de votre aide
cdt
voici mon problème: j'ai une pompe dorinoxcontrol ,
lorsque je mets sous tension la pompe , la pression monte à 4,2 bars, celle ci ne s'arrete pas tout le temps que j'ai un robinet d'ouvert. si je ferme le robinet la pompe s'arrete et reste à 4,2 bars, si j'ouvre à nouveau le robinet la pompe ne redemarre pas et la pression chute à zero , j'ai changé la carte électronique, le pressostat , rien n'y change
merci de votre aide
cdt
2 réponses
Bonjour
Vous avez une protection qui disjoncte du fait que vous appuyez sur ON pour relancer la pompe, donc votre pression est trop haute, 4.2 bars est le maxi de pression pour ce modèle. Utiliser entre 3.5 et 3.8 bars, réglage par le pressostat; faites aussi le contrôle de la pression de la cuve qui doit être à 0.2 bar en-dessous de la pression de démarrage automatique.
Panne 2:
Si vous n'utilisez pas l'eau celle-ci doit rester à une valeur constante sur 8h, d'où une fuite sur le circuit d'eau, voir le clapet anti-retour s'il ferme bien.
Cordialement
Vous avez une protection qui disjoncte du fait que vous appuyez sur ON pour relancer la pompe, donc votre pression est trop haute, 4.2 bars est le maxi de pression pour ce modèle. Utiliser entre 3.5 et 3.8 bars, réglage par le pressostat; faites aussi le contrôle de la pression de la cuve qui doit être à 0.2 bar en-dessous de la pression de démarrage automatique.
Panne 2:
Si vous n'utilisez pas l'eau celle-ci doit rester à une valeur constante sur 8h, d'où une fuite sur le circuit d'eau, voir le clapet anti-retour s'il ferme bien.
Cordialement
Bonjour
Vous changez vite les éléments!!
Une fois la pression atteinte et un retour à zéro avez vous réussi à la remettre en route sans rien changer ??
Vérifiez si vous n'avez pas un disjoncteur thermique??? Par le pressostat réduisez la pression à 3.5 et voir ce qui se passe.
Vous changez vite les éléments!!
Une fois la pression atteinte et un retour à zéro avez vous réussi à la remettre en route sans rien changer ??
Vérifiez si vous n'avez pas un disjoncteur thermique??? Par le pressostat réduisez la pression à 3.5 et voir ce qui se passe.
merci pour la réponse stf, quand je la remet en service il faut obligatoirement que j'appuie sur on sinon rien, quant au disjoncteur thermique je ne vois pas trop ou il est!!!
j'ai relancé la pompe vers midi sans utiliser de l'eau pression 4,2b et vers 18h la pression etait à 1,8b? j'avoue que je suis un peu perdu
j'ai relancé la pompe vers midi sans utiliser de l'eau pression 4,2b et vers 18h la pression etait à 1,8b? j'avoue que je suis un peu perdu