Cuisiniere mixte

nicolastheoclara Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015 - 30 sept. 2015 à 08:48
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 30 sept. 2015 à 10:37
Bonjour j ai reçu ma cuisinière mixte four elect sans pyrolyse et avec une seule plaque de cuisson le reste c est du gaz . mais il y a deux fours un maxi 2000w et l autre 2160 w . et la plaque maxi 1500 . et l alimentation de la cuisinière est en fil de 2.5 mm . je dois le mettre sur prise dédié en 20a ou sur du 32a . car cuisinière en maxi on arrive a 5500w au maxi bien sûre .

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 861
30 sept. 2015 à 10:09
Bonjour :je dirai comme La sudiste 32A pour etre tranquille en 20A on serait a 4,4 kw la on dépasse donc 32
1
nicolastheoclara Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015
30 sept. 2015 à 10:16
Oui . mais c est étonnant sue le fabricant mette du 2.5mm en alimentation. Car vu la puissance maxi
0
stf_la sudiste Messages postés 20599 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 100
30 sept. 2015 à 09:04
bonjour,
le 20A suffirait mais je conseille toujours le 32A
0
Bjr, je confirme une mixte une seule plaque du 2.5mm² 20A est suffisant ..
0
ou 4mm² si la longueur de raccordement doit etre sup a 2m après c est une question de branchement : dominos ou prise ??? il vaut mieux avoir un 2.5 ou 4mm² bien monté qu un 6mm² avec des brin coupés parce que ca ne rentre pas dans les fiches de la prise par ex ??
0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 861
30 sept. 2015 à 10:37
sur le cable cuisiniere c'est une petite longueur mais c'est surtout la prise murale suivant ou se situe le tableau .Pour ma part j'ai toujours alimenté la prise murale en 32A ce qui était la norme pour une cuisiniere .
0