Bonjour,

Dans le cadre du remplacement de mes interrupteurs, j'ai voulu remplacer le va et vient double qui pilote deux ampoules de mon couloir.

J'ai un souci je ne comprends pas le branchement à réaliser avec le nouveau va et vient.

J'ai 2x3 cables (1 rouge X2, 1 bleu X2,1 noir X2).

Je joint les photos de l'ancien, du nouveau et de la sortie électrique.

Je n'ai pas de notion d'électricité je vous remercie de votre aide !

Cordialement,

Sébastien.
Afficher la suite 

Votre réponse

4 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
19430
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
1
Merci
Bjr, va falloir éclaircir .; c est quoi un va et vient "double" ??
combien avez vous d interrupteurs pour commander les lampes du couloir ??
en fonction de l arrivée de vos fils ??

Merci Icare95 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3995 internautes ce mois-ci

squeak034
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 29 septembre 2015
Dernière intervention
13 février 2017
-
Bonjour,

J'ai deux lumières dans le couloir. Deux interrupteurs simples pour chacune et au milieu de mon couloir un interrupteur "double" qui pilote chacune d'elle (bouton de gauche lampe de gauche/bouton de droite celle de droite).

Je m'excuse si je n'est pas été assez clair dès le départ je suis novice.
Commenter la réponse de Icare95
Messages postés
19430
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2018
0
Merci
vous etes certain que les 2 lampes s allument séparément ??
sinon suivre les petits dessins qui sont sérigraphies sur les inters °/° °\°
Commenter la réponse de Icare95
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
voici


pour moi d'après ce que je vois du branchement du vieil inter, ce serait cela
Merci, je ne suis pas chez moi, je vous dit des que c est fait. Merci bcp.
stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
> Squeak034 -
si lors de vos essais cela ne fonctionne pas, voyez a intervertir les 2 bleus
Ma femme est à la maison, vient d essayer et les 2 interrupteurs allument la même lampe. les 2 interrupteurs simples du bout du couloir n'allument rien .
Commenter la réponse de stf_frmu
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 29 septembre 2015
Dernière intervention
13 février 2017
-1
Merci
Oui j'en suis sur elle s'allument séparement. Je suis perdu pour savoir quelle couleur va ou.
stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
pouvez vous nous mettre une photo de l'ancien interrupteur, comme vous l'avez fait pour le nouveau
squeak034
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 29 septembre 2015
Dernière intervention
13 février 2017
> stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
je me suis séparé de l'ancien sans doute un peu vite je ne l'ai plus... et pas d'autres photos.

Suis je coincé ? Sinon j'appellerai un électricien pour venir voir sur place...

J'ai branché la phase sur le rouge le plus a gauche, le neutre a côté (deux trous plus loin)/pareil de l'autre coté et les cables marrons/noirs respectifs au dessus.

Je n'ai qu'un lustre sur les deux qui s'allume qui s'eteint, tous les autres interrupteurs ne fonctionnent pas.
stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
je vous fait un croquis et je vous le met
squeak034
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 29 septembre 2015
Dernière intervention
13 février 2017
> stf_frmu
Messages postés
25865
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-
C'est super. merci.