Interrupteur differentiel

nicolastheoclara Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015 - Modifié par nicolastheoclara le 30/09/2015 à 09:47
fred.ml Messages postés 15205 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 17 oct. 2015 à 18:23
Bonjour,
J aimerais savoir si je mets un ID40a300m type a Je mets 1*32/1*20/1*10 a ensuite Un ID 40a300 je mets 3*20/1*10/1*2a .un Id 40a avec 3*20/1*10/2*16a .et ID 40a avec 3*20/2*10a . es ce bon . car un ID 40a 300ma peut supporter combien d amperages . merci

4 réponses

Profil bloqué
30 sept. 2015 à 09:28
Bjr, je n ai rien compris sauf pour la dernière question c est du 40A
si vous parlez avec ce verbiage vous devez etre en mesure d installer ce type de matériels sinon faite simple !!
0
nicolastheoclara Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 30 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 septembre 2015
30 sept. 2015 à 09:49
DSL j ai reformuler ma question. C est plus simple la
0
KIDUGUEN Messages postés 13504 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 4 861
30 sept. 2015 à 09:57
Bonjour un 40 A peut supporter 40A .
0
heuuu.. non... il disjoncte a 40A c est pas comme la limitation de vitesse il n y a pas de marge d erreur (en principe)
0
KIDUGUEN Messages postés 13504 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 4 861 > Profil bloqué
30 sept. 2015 à 10:41
Bonjour Icare on doit dire la meme chose mais suivant les régions on s'exprime différemment en bretagne dans une barrique de 100l de cidre on met 100L apres ça déborde
0
Profil bloqué > KIDUGUEN Messages postés 13504 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024
Modifié par Icare95 le 30/09/2015 à 14:00
Bjr, oui mais, la, tout dépend du nombre d experts qui sont au tour a quantifier ce débordement ?? lol
0
blux Messages postés 26490 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 297
30 sept. 2015 à 17:58
Salut,

indépendamment de la puissance maximale du disjoncteur, si tu mets des 300 mA comme tu l'indiques, tu risques de gros problèmes...

Il faut mettre des 30 mA.
0
fred.ml Messages postés 15205 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 570
17 oct. 2015 à 18:23
Bonjour Nicolastheoclara, ne sachant pas pour quel domaine d'application votre demande est faite, votre choix d'appareil est correcte.
Mais comme cela a été précisé si c'est pour de l'habitation les différentiels doivent être de 30 milliampère et non de 300.

Il ne faut pas confondre un interrupteur différentiel ( ID) et un disjoncteur différentiel., ceux ne sont pas les même appareils.

Un interrupteur différentiel coupe uniquement lorsqu'il y a un défaut de mise à la terre ( défaut électrique sur un appareil) et pas lorsqu'il y a un court-circuit.
L'ampérage 40a indiqué renseigne le pouvoir de coupure ( l'appareil garantie de pouvoir couper un circuit de 40 ampères en pleine charge)

Petit rappel des normes:
2 ampères
- câblé en 1.5 millimètre carré
Télécommande EDF ( déclanchement du chauffe eau) seul sur le 2 ampères.
Sonnette

10 ampères pour l'éclairage
- câblé en fil 1.5 millimètre carré

16 ampères pour les prises
- si câblé en 1.5 millimètres carré max 5 prises
- si câblé en 2.5 millimètre carré max 7 prises
( deux prises cote à cote sont considérés comme une seul, 3 prises cote à cote comme deux)

20 ampères pour les appareils spécialisés
- câblé en 2.5 millimètre carré, une seul prise par appareil ( lave linge, sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, four sans plaque de cuisson)

32 ampères pour plaque de cuisson ( connexion par domino obligatoire de la plaque et câble spécial haute température entre la connexion domino et la plaque)

Fred.ml
0