Interrupteur differentiel

nicolastheoclara Messages postés 4 Statut Membre -  
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
J aimerais savoir si je mets un ID40a300m type a Je mets 1*32/1*20/1*10 a ensuite Un ID 40a300 je mets 3*20/1*10/1*2a .un Id 40a avec 3*20/1*10/2*16a .et ID 40a avec 3*20/2*10a . es ce bon . car un ID 40a 300ma peut supporter combien d amperages . merci

4 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, je n ai rien compris sauf pour la dernière question c est du 40A
si vous parlez avec ce verbiage vous devez etre en mesure d installer ce type de matériels sinon faite simple !!
0
nicolastheoclara Messages postés 4 Statut Membre
 
DSL j ai reformuler ma question. C est plus simple la
0
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 075
 
Bonjour un 40 A peut supporter 40A .
0
Profil bloqué
 
heuuu.. non... il disjoncte a 40A c est pas comme la limitation de vitesse il n y a pas de marge d erreur (en principe)
0
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 075 > Profil bloqué
 
Bonjour Icare on doit dire la meme chose mais suivant les régions on s'exprime différemment en bretagne dans une barrique de 100l de cidre on met 100L apres ça déborde
0
Profil bloqué > KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Bjr, oui mais, la, tout dépend du nombre d experts qui sont au tour a quantifier ce débordement ?? lol
0
blux Messages postés 1969 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   336
 
Salut,

indépendamment de la puissance maximale du disjoncteur, si tu mets des 300 mA comme tu l'indiques, tu risques de gros problèmes...

Il faut mettre des 30 mA.
0
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
 
Bonjour Nicolastheoclara, ne sachant pas pour quel domaine d'application votre demande est faite, votre choix d'appareil est correcte.
Mais comme cela a été précisé si c'est pour de l'habitation les différentiels doivent être de 30 milliampère et non de 300.

Il ne faut pas confondre un interrupteur différentiel ( ID) et un disjoncteur différentiel., ceux ne sont pas les même appareils.

Un interrupteur différentiel coupe uniquement lorsqu'il y a un défaut de mise à la terre ( défaut électrique sur un appareil) et pas lorsqu'il y a un court-circuit.
L'ampérage 40a indiqué renseigne le pouvoir de coupure ( l'appareil garantie de pouvoir couper un circuit de 40 ampères en pleine charge)

Petit rappel des normes:
2 ampères
- câblé en 1.5 millimètre carré
Télécommande EDF ( déclanchement du chauffe eau) seul sur le 2 ampères.
Sonnette

10 ampères pour l'éclairage
- câblé en fil 1.5 millimètre carré

16 ampères pour les prises
- si câblé en 1.5 millimètres carré max 5 prises
- si câblé en 2.5 millimètre carré max 7 prises
( deux prises cote à cote sont considérés comme une seul, 3 prises cote à cote comme deux)

20 ampères pour les appareils spécialisés
- câblé en 2.5 millimètre carré, une seul prise par appareil ( lave linge, sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, four sans plaque de cuisson)

32 ampères pour plaque de cuisson ( connexion par domino obligatoire de la plaque et câble spécial haute température entre la connexion domino et la plaque)

Fred.ml