Interrupteur differentiel
nicolastheoclara
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 30 septembre 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
30 septembre 2015
-
Modifié par nicolastheoclara le 30/09/2015 à 09:47
fred.ml Messages postés 15205 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 17 oct. 2015 à 18:23
fred.ml Messages postés 15205 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 17 oct. 2015 à 18:23
A voir également:
- Interrupteur differentiel
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Branchement interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Interrupteur lumiere - Guide
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, je n ai rien compris sauf pour la dernière question c est du 40A
si vous parlez avec ce verbiage vous devez etre en mesure d installer ce type de matériels sinon faite simple !!
si vous parlez avec ce verbiage vous devez etre en mesure d installer ce type de matériels sinon faite simple !!
KIDUGUEN
Messages postés
13504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
30 sept. 2015 à 09:57
30 sept. 2015 à 09:57
Bonjour un 40 A peut supporter 40A .
KIDUGUEN
Messages postés
13504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
>
Profil bloqué
30 sept. 2015 à 10:41
30 sept. 2015 à 10:41
Bonjour Icare on doit dire la meme chose mais suivant les régions on s'exprime différemment en bretagne dans une barrique de 100l de cidre on met 100L apres ça déborde
Profil bloqué
>
KIDUGUEN
Messages postés
13504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
Modifié par Icare95 le 30/09/2015 à 14:00
Modifié par Icare95 le 30/09/2015 à 14:00
Bjr, oui mais, la, tout dépend du nombre d experts qui sont au tour a quantifier ce débordement ?? lol
blux
Messages postés
26490
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
297
30 sept. 2015 à 17:58
30 sept. 2015 à 17:58
Salut,
indépendamment de la puissance maximale du disjoncteur, si tu mets des 300 mA comme tu l'indiques, tu risques de gros problèmes...
Il faut mettre des 30 mA.
indépendamment de la puissance maximale du disjoncteur, si tu mets des 300 mA comme tu l'indiques, tu risques de gros problèmes...
Il faut mettre des 30 mA.
fred.ml
Messages postés
15205
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
570
17 oct. 2015 à 18:23
17 oct. 2015 à 18:23
Bonjour Nicolastheoclara, ne sachant pas pour quel domaine d'application votre demande est faite, votre choix d'appareil est correcte.
Mais comme cela a été précisé si c'est pour de l'habitation les différentiels doivent être de 30 milliampère et non de 300.
Il ne faut pas confondre un interrupteur différentiel ( ID) et un disjoncteur différentiel., ceux ne sont pas les même appareils.
Un interrupteur différentiel coupe uniquement lorsqu'il y a un défaut de mise à la terre ( défaut électrique sur un appareil) et pas lorsqu'il y a un court-circuit.
L'ampérage 40a indiqué renseigne le pouvoir de coupure ( l'appareil garantie de pouvoir couper un circuit de 40 ampères en pleine charge)
Petit rappel des normes:
2 ampères
- câblé en 1.5 millimètre carré
Télécommande EDF ( déclanchement du chauffe eau) seul sur le 2 ampères.
Sonnette
10 ampères pour l'éclairage
- câblé en fil 1.5 millimètre carré
16 ampères pour les prises
- si câblé en 1.5 millimètres carré max 5 prises
- si câblé en 2.5 millimètre carré max 7 prises
( deux prises cote à cote sont considérés comme une seul, 3 prises cote à cote comme deux)
20 ampères pour les appareils spécialisés
- câblé en 2.5 millimètre carré, une seul prise par appareil ( lave linge, sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, four sans plaque de cuisson)
32 ampères pour plaque de cuisson ( connexion par domino obligatoire de la plaque et câble spécial haute température entre la connexion domino et la plaque)
Fred.ml
Mais comme cela a été précisé si c'est pour de l'habitation les différentiels doivent être de 30 milliampère et non de 300.
Il ne faut pas confondre un interrupteur différentiel ( ID) et un disjoncteur différentiel., ceux ne sont pas les même appareils.
Un interrupteur différentiel coupe uniquement lorsqu'il y a un défaut de mise à la terre ( défaut électrique sur un appareil) et pas lorsqu'il y a un court-circuit.
L'ampérage 40a indiqué renseigne le pouvoir de coupure ( l'appareil garantie de pouvoir couper un circuit de 40 ampères en pleine charge)
Petit rappel des normes:
2 ampères
- câblé en 1.5 millimètre carré
Télécommande EDF ( déclanchement du chauffe eau) seul sur le 2 ampères.
Sonnette
10 ampères pour l'éclairage
- câblé en fil 1.5 millimètre carré
16 ampères pour les prises
- si câblé en 1.5 millimètres carré max 5 prises
- si câblé en 2.5 millimètre carré max 7 prises
( deux prises cote à cote sont considérés comme une seul, 3 prises cote à cote comme deux)
20 ampères pour les appareils spécialisés
- câblé en 2.5 millimètre carré, une seul prise par appareil ( lave linge, sèche linge, lave vaisselle, réfrigérateur, four sans plaque de cuisson)
32 ampères pour plaque de cuisson ( connexion par domino obligatoire de la plaque et câble spécial haute température entre la connexion domino et la plaque)
Fred.ml
30 sept. 2015 à 09:49