Fonctionnement surpresseur

dmp85 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2015 - 11 déc. 2015 à 10:11
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 - 13 déc. 2015 à 07:57
démarrage fréquent d'un surpresseur sur réserve eau pluviale

1 réponse

Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 349
11 déc. 2015 à 12:02
Bonjour,
Un petit peu avare de précision, disposez-vous d'une cuve ?
Avec vessie ? Etc.
Cdlt,
0
dmp85 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 11 décembre 2015
11 déc. 2015 à 13:13
cuve de marque varem avec vessie de 20 l
Je viens de changer la vessie. Le dysfonctionnement( démarrage fréquent hors puisage -tous les 20à30mn- demeure.) il y a une fuite qui persiste. Je m'interroge sur le bon fonctionnement de la crépine dans la cuve.
merci des infos sur une méthodologie pour élargir le diagnostique afin de pouvoir déterminer la cause potentielle de la fuite.
bonne journée.
dpm85
0
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 263
13 déc. 2015 à 07:57
Bonjour
Pour la méthode placez une vanne fermée JUSTE en sortie d'eau du compresseur et vous verrez si fuite après ce qui est plus probable que défaut crépine
Cdt
0