Bonjour,
Ayant tres peu d eau chaude, j ai detartré le ballon et changer le groupe de securité.
Mais j ai remarqué depuis peu que j avais bcp plus d eau chaude en mettant le contacteur en marche forcé et si je le laisse en automatique l eau n est pas tres chaude. Pourtant j entend le contacteur qui se declenche en heures creuse. Je n ai pas de testeur pour verifier si il fonctionne bien. Avez vous un moyen simple pour verifier mon contacteur?
Merci

5 réponses

Messages postés
79818
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2021
23 515
Bonjour

Tout est dit par les flèches.

Cordialement.
Messages postés
36378
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2021
10 647
Bjr
Regardez sur votre facture edf les horaires d'heures creusés et vérifiez si ça coïncide avec les votre.
Un testeur coûte 20 €, donc n'hésitez pas à investir.
Ce sera bcp plus simple ensuite
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020

Oui les horaires sont bien les memes que sur la facture 23h30 a 7h30. J essaierai avec un testeur.
Encore merci
Messages postés
6693
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021
153
slt,
tu as détartré comment ?
Et la résistance elle était dans quelle état ?
Parce que si tu as 1cm de tartre dessus, ça chauffe bcp moins.
L'anode elle est encore en bonne état, si complètement bouffée, c'est la résistance qui prend.
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020

Slt.
Alors j ai vidé le ballon. Retirer la resistance qui ete entouré de calcaire biensur et ds le fond du ballon c ete bien rempli aussi. Dc bien nettoyer le tout resistance et l anode nickel aussi. Changer aussi le joint a levre et le groupe de securité.dc surement que mon probleme vient de mon contacteur jour nuit. Ms je le testerais avant d en acheté un autre.
Messages postés
6693
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021
153 >
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020

tout a l'air parfait :)
c'est curieux que ça chauffe moins !
un linky a été installé ? le contacteur tu l'entends toujours bien aux horaires ?
sinon voir avec Enedis, un problème d'horaire du contact du compteur
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020
>
Messages postés
6693
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021

Justement le compteur linky installer la semaine derniere. Je lui ai dis pour l eau moins chaude sauf en marche forcé. Il m a dit que ca vener de l ancien compteur. Je pensais alors qu avec le compteur linky ca serait regler. Mais non toujours je dois encore mettre la marche forcé pour avoir de l eau bien plus chaude. Et oui le contacteur s enclenche bien aux horaires creuses cest ca qui est bizarre.
Messages postés
3069
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 octobre 2021
1 473
Bonjour

En principe il y a 3 résistances.
Peut être une ou deux qui sont mortes
Vous les avez testées à l'ohmmètre ?
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020

Non j ai pas tester. Mais av la marche forcé l eau est carrement chaude. Dc la resistance est peut etre hors de cause et ca doit venir du contacteur .
Je suis vraiment un novice pour tt ca. Vraiment desolé mais j avance avec vos coms.
Merci
Messages postés
6693
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021
153 >
Messages postés
5
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
23 décembre 2020

tu laisses le même temps en marche forcé que le temps des heures creuses ?
car si le cumulus marche en marche forcé, avec les mêmes horaires, ça ne vient pas de lui.
Si tu laisses plus de temps, peut être le thermostat du cumulus.

Mais tests les résistances comme préconise Carminas, si y'en a trois...
Messages postés
6693
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021
153
hello,
les chauffe-eaux n'ont pas tous 3 résistances, mais la remarque est pertinente si il y en a bien 3 :)
Messages postés
79818
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2021
23 515
Bonsoir


 Il m a dit que ca vener de l ancien compteur.
vous aviez le problème avant???
En heures creuses vous avez testé la sortie du contacteur??? , et aussi si 220V sur les deux vis A1/A3 il se peut que l'installateur du Linky ne vous a pas branché les deux fils J/N sur le Linky.