Electricité sur mitigeur de douche
RDB
-
12 févr. 2016 à 21:49
jeanpierre14ma
jeanpierre14ma
- Messages postés
- 169
- Date d'inscription
- vendredi 17 juin 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 juin 2016
A voir également:
- Electricite dans l'eau de la douche
- Sensation de décharge électrique sous la douche - Meilleures réponses
- Coup de jus sous la douche - Meilleures réponses
- Electricite dans l'eau de la douche de la salle de bain - Forum - Electricité
- Courant dans robinet de douche ✓ - Forum - Electricité
- Comment détecter l'origine d'électricité dans circuit eau ? - Forum - Electricité
- Danger des décharges électriques au contact des robinetteries? - Forum - Electricité
- électricité dans l'eau ✓ - Forum - Electricité
7 réponses
Icare95
12 févr. 2016 à 22:00
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
12 févr. 2016 à 22:00
Bjr, électricité entre quoi et quoi ?? mitigeur et vous ca c est ok mais entre vous et quoi ?? socle receveur, bonde, autre chose ?? il faut tout mettre au meme potentiel de Terre dans ce cas ??
RDB59
13 févr. 2016 à 08:53
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- samedi 13 février 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2016
13 févr. 2016 à 08:53
Bonjour icare93
Merci tout d'abord pour la réponse à ma demande et continue la discution de mon problème qui est toujours existant.
Je fais réponse aux interrogations de votre mail.
Lorsque l'on est dans la douche (italienne avec un sol carrelé) les décharges électriques se font sur le sol mouillé et non sur la bonde d'évacuation d'eau place au centre de la douche .
Dans mon coffret électrique j'ai une barrette reprenend touts les fils de terre des prises de courant et appareils installés en cuisine .La distance entre mon coffret électrique et ma douche et de 33 mètres avec une boite relais installée à l'étage soit plus ou moins 3 mètres
Comme repris dans mon mail d'hier,après contrôle de ma terre je n'ai que installé un fil de terre à partir de ma tuyauterie d'eau en cuivre et faire le raccordement sur ma barrette dans mon coffret.
Je souhaite dans les limites du possible suivant mes explications que vous m'aidiez sur ce problème
Merci pour tout
RDB59
Merci tout d'abord pour la réponse à ma demande et continue la discution de mon problème qui est toujours existant.
Je fais réponse aux interrogations de votre mail.
Lorsque l'on est dans la douche (italienne avec un sol carrelé) les décharges électriques se font sur le sol mouillé et non sur la bonde d'évacuation d'eau place au centre de la douche .
Dans mon coffret électrique j'ai une barrette reprenend touts les fils de terre des prises de courant et appareils installés en cuisine .La distance entre mon coffret électrique et ma douche et de 33 mètres avec une boite relais installée à l'étage soit plus ou moins 3 mètres
Comme repris dans mon mail d'hier,après contrôle de ma terre je n'ai que installé un fil de terre à partir de ma tuyauterie d'eau en cuivre et faire le raccordement sur ma barrette dans mon coffret.
Je souhaite dans les limites du possible suivant mes explications que vous m'aidiez sur ce problème
Merci pour tout
RDB59
bubu39@
13 févr. 2016 à 08:57
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- samedi 13 février 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 février 2016
13 févr. 2016 à 08:57
bonjour
si votre installation est neuve vous avez eu un passage de consuel donc en principe votre liaison tableau terre est bonne.
ce qui m'étonne c'est que la liaison équipotentielle n'est pas été faite par votre installateur et surtout que le consuel ne l'ai pas signalé, cela fait partie des vérifications les plus sévères.
vous devriez contacter votre électricien pour qu'il vous fasse une liaison correcte en 6mm.
si votre installation est neuve vous avez eu un passage de consuel donc en principe votre liaison tableau terre est bonne.
ce qui m'étonne c'est que la liaison équipotentielle n'est pas été faite par votre installateur et surtout que le consuel ne l'ai pas signalé, cela fait partie des vérifications les plus sévères.
vous devriez contacter votre électricien pour qu'il vous fasse une liaison correcte en 6mm.
Icare95
Modifié par Icare95 le 13/02/2016 à 09:32
- Messages postés
- 30558
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 août 2022
Modifié par Icare95 le 13/02/2016 à 09:32
ce que je cherche c est plutôt entre quoi et quoi (je suis lourd mais pour la forme) les décharges ??
car s il y a de l électricité elle ne peut etre que statique sinon vous seriez déjà en train de vous allumer ?? normalement l eau qui circule dans les tuyaux, le robinet, la douchette, le sol, la bonde et le tuyau d évacuation sont au meme potentiel quand l eau est courante ..?? a priori.. l élément perturbateur c est vous ..
donc il faut savoir ou il y a rupture ce cette continuité électrique de mise a la Terre (tuyaux pvc, piles dans la douchette pour faire joli ou cables ou prises ou M.Laver a proximité ???)
a oui si vous avez des sandales ou une robe de chambre en acrylique ne cherchez pas plus loin !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
car s il y a de l électricité elle ne peut etre que statique sinon vous seriez déjà en train de vous allumer ?? normalement l eau qui circule dans les tuyaux, le robinet, la douchette, le sol, la bonde et le tuyau d évacuation sont au meme potentiel quand l eau est courante ..?? a priori.. l élément perturbateur c est vous ..
donc il faut savoir ou il y a rupture ce cette continuité électrique de mise a la Terre (tuyaux pvc, piles dans la douchette pour faire joli ou cables ou prises ou M.Laver a proximité ???)
a oui si vous avez des sandales ou une robe de chambre en acrylique ne cherchez pas plus loin !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
jeanpierre14ma
14 févr. 2016 à 17:28
- Messages postés
- 169
- Date d'inscription
- vendredi 17 juin 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 juin 2016
14 févr. 2016 à 17:28
Bj
Voir l'électricien qui a fait le boulot
A+
Voir l'électricien qui a fait le boulot
A+
bubu39@
14 févr. 2016 à 19:50
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- samedi 13 février 2016
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 février 2016
14 févr. 2016 à 19:50
quelle est la section de fil utilisé pour vos canalisations cuivre?
jeanpierre14ma
15 févr. 2016 à 11:16
- Messages postés
- 169
- Date d'inscription
- vendredi 17 juin 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 juin 2016
15 févr. 2016 à 11:16
L'équipotanciel et en 2,5
A+
A+