Dedietrich city2.24ffgn

Cricritititi
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mars 2016
- 8 mars 2016 à 20:14
docchaudiere
Messages postés
2639
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mai 2022
- 11 mars 2016 à 17:43
J ai fait venir mon dépanneur car ma chaudiere se met en marché est s éteint aussitôt pour l eau chaude du ballon. Il a changé la sonde mais toujours pareil. Il mure dit qu' il faut changer le tableau. Aïe aïe. Je trouve que c est abusé vu le prix d un tableau. Qu' en pensez vous ?

2 réponses

Daniel 26
Messages postés
15130
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022
4 002
9 mars 2016 à 06:56
Bonjour,
Difficile d'établir un pronostic derrière un écran, fait-il état du "travail" effectué hormis le remplacement de la sonde ?
Cdlt,
0
Cricritititi
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mars 2016

9 mars 2016 à 17:49
Bjr, il fait par élimination, la sonde, le tableau et après le ballon. Ensuite la chaudiere. elle ne se met pas en défaut mais elle s allume 30 secondes s éteint et se rallume ainsi de suite donc j ai coupé le bouton pour l eau chaude du ballon. Qu en pensez vous ? Merci
0
Daniel 26
Messages postés
15130
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022
4 002 > Cricritititi
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mars 2016

9 mars 2016 à 18:28
30 s ? C'était la sonde de ionisation ?
0
Cricritititi
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mars 2016
> Daniel 26
Messages postés
15130
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022

9 mars 2016 à 19:07
C est la sonde qui est sur le ballon
0
Daniel 26
Messages postés
15130
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022
4 002 > Cricritititi
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 8 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
9 mars 2016

Modifié par Daniel 26 le 9/03/2016 à 19:17
Notre spécialiste docchaudiere devrait nous le confirmer . Pour moi,il y à erreur sur le diagnostic.
En étant bien-sûr d'accord que la sonde du ballon est en fait le thermostat (ce qui ne correspond pas du tout aux 30 secondes que vous annoncez).
0
docchaudiere
Messages postés
2639
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mai 2022
884 > Daniel 26
Messages postés
15130
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mai 2022

11 mars 2016 à 13:42
sonde ballon ou celle sur le corps de chauffe...
0
docchaudiere
Messages postés
2639
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mai 2022
884
9 mars 2016 à 16:42
bonjour, il y a du chauffage ?

si elle se met en défaut au bout de 10 secondes : vérification de la polarités (phase avec phase et neutre avec neutre)
0
xplom
Messages postés
32937
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 mai 2022
2 513
11 mars 2016 à 17:19
oui pas 30 secondes
0
docchaudiere
Messages postés
2639
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mai 2022
884 > xplom
Messages postés
32937
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 mai 2022

11 mars 2016 à 17:43
je crois que la sonde de ballon est HS et envoi des données contradictoires à la chaudière, mais voir si en chauffage ça le fait aussi car sinon c'est la sonde sur le corps de chauffe ou les deux.
0