Panne bruleur fioul dedietrich M1 [Résolu]

Signaler
-
 samvab -
Bonjour, Mon bruleur fioul Dedietrich M1 est en panne. Il n'y a plus l'arc d'étincelles et le transformateur d'allumage est déformé et apparemment HS. Quand il est tombé en panne le ventilateur du bruleur tournait sans jamais s'arrêter, de même si j'essaie de le remettre en marche le ventilateur tourne tout le temps mais rien d'autre ne se passe.
Alors ma question est: le groupe de sécurité ne devrait -il pas arrêter le ventilateur au bout d'un certain temps? D'après vous dois je changer aussi le groupe de sécurité?
Merci.

2 réponses

Bonjour Daniel26 et merci pour ta réponse. Je vais changer le transformateur et le boitier de sécurité.
Je pense que peut être c'est le boitier de sécurité qui est tombé en panne en premier et qui à gardé sous tension le transformateur jusqu'à se qu'il grille.
A plus tard pour une autre panne...
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 228
Bonjour,
Normalement oui, le groupe de sécurité devrait provoquer l'arrêt, il se peut que des dégâts occasionnés par le transformateur en court-circuit sont allés coller les contacts ou mis d'autres composants hors service.
Cdlt,