Tableau electrique

Résolu
Bonjour,
j'ai un probleme pour mon tableau electrique
le disjoncteur de branchement saute avant les disjoncteurs divisionnaires quand je creer un court circuit.

2 réponses

  1. Modérateur
    Salut,

    quels types de divisionnaires : différentiels ou non ?

    Comment crées-tu ton "court-circuit" ?
    1. --1les divisionnaires ne sont pas différentiels
      --2le court circuit est crée directement avec le contact du neutre et phase
    2. Modérateur
      Ton disjoncteur de branchement est-il sélectif ou non-sélectif ?
    3. Modérateur
      Le fait que le DB soit sélectif ou non, n'entre pas en jeu sur un court-circuit,mais uniquement sur un défaut différentiel
  2. Modérateur
    Bonsoir

    Un court-circuit est un événement violent sur une installation.
    Les protections contre les surintensités essaient de réagir au plus vite lorsque cela survient.
    C'est juste que votre disjoncteur de branchement ERDF est plus réactif que votre disjoncteur divisionnaire du circuit.
    Mais cela pourrait être l'inverse, voire les deux à la fois

    @+