Grosseur du disjoncteur

sergybous
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 14 mai 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mai 2016
- 25 mai 2016 à 16:41
blux
Messages postés
24049
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2022
- 25 mai 2016 à 17:22
Bonjour
Je suis a ajouter un garage/atelier a la maison.
Je veut installer un panneau secondaire, dans mon garage, qui alimenteras tout le garage.
Ce panneau secondaire seras alimenté a partir du panneau principal de la maison via un circuit dédié
Dans ce garage il y auras plusieurs équipement du genre, banc de scie, sableuse, scie radiale, dépoussiéreur,,,etc
Sachant que tout ces outils ne fonctionneront jamais tous simultanément, comment calculer le disjoncteur dédié, du panneau principal ?
Merci

1 réponse

blux
Messages postés
24049
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2022
157
25 mai 2016 à 17:22
Salut,

Sachant que tout ces outils ne fonctionneront jamais tous simultanément, comment calculer le disjoncteur dédié, du panneau principal ?
C'est à toi d'additionner la puissance cumulée des appareils en fonctionnement simultané pour choisir un calibre de disjoncteur...

Personnellement, je ferais partir un câble en 10mm², qui alimente plusieurs circuits dont chacun aura un divisionnaire de type 16 A ou 20 A, en fonction des besoins (voire 10 A pour de l'éclairage), le tout protégé par un différentiel de 40 A, par exemple...
0