Problème brûleur mazeco

marczebulon Messages postés 1 Date d'inscription samedi 17 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 septembre 2016 - 17 sept. 2016 à 08:29
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 17 sept. 2016 à 18:45
Brûleur mazeco

Bonjour
Ma chaudière fioul équipée de un brûleur MAZECO passe en sécurité (mais sans faire au préalable de ventilation ) au lieu de démarrer pour chauffer l eau , le voyant rouge s allume.lorsque j appuis sur le voyant rouge (qui fait aussi bouton à retour) elle démarre très bien .
Pouvez vous me conseiller car je ne suis pas chauffagiste

1 réponse

Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 350
17 sept. 2016 à 08:47
Bonjour,
Ce souci apparaît-il suite à un complément de remplissage cuve ?
Cdlt,
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
17 sept. 2016 à 18:45
Bonjour, vérifiez les connections du boitier de contrôle et vérifiez la tension entre le neutre et la terre. Il se peut aussi que le boitier de contrôle soit HS.
0