Tenue de ligne

Résolu
jc80 Messages postés 5063 Statut Membre -  
jc80 Messages postés 5063 Statut Membre -
Bonjour

Un lave-linge de 2150watts maxi et un chauffage de 1000 watts maxi sur une même ligne
220v 3*2,5 disjoncteur 20A ,je voulais savoir si je ne risque pas de problème de ligne.
je n'ai pas pu faire autrement pour cette installation
Merci pour votre aide
Cordialement

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 035
 
bonjour:un disjoncteur de 20A accepte 4400w si ça dépasse il fera son office .Mais je suis de l'ancienne école et sur un 2,5 mm² je met 16A soit 3200w .Cdlt
1
jc80 Messages postés 5063 Statut Membre
 
Bonjour

Merci pour ta réponse

Ce que je voulais savoir exactement c'est la résistance des fils ,est ce qu'ils vont tenir?
J'ai mis 20 ampères justement parce que j'étais limite de watts 2150+1000
Crdlt
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 035
 
aujourd'hui la norme accepte 20A sur un fil de 2,5 mm² donc ne vous inquietez pas
0
jc80 Messages postés 5063 Statut Membre
 
Merci pour votre réponse
Crdlt
0