Tenue de ligne

Résolu
jc80 Messages postés 4149 Date d'inscription mardi 5 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 février 2019 - 22 oct. 2016 à 14:11
jc80 Messages postés 4149 Date d'inscription mardi 5 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 février 2019 - 22 oct. 2016 à 15:54
Bonjour

Un lave-linge de 2150watts maxi et un chauffage de 1000 watts maxi sur une même ligne
220v 3*2,5 disjoncteur 20A ,je voulais savoir si je ne risque pas de problème de ligne.
je n'ai pas pu faire autrement pour cette installation
Merci pour votre aide
Cordialement

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 732
22 oct. 2016 à 14:19
bonjour:un disjoncteur de 20A accepte 4400w si ça dépasse il fera son office .Mais je suis de l'ancienne école et sur un 2,5 mm² je met 16A soit 3200w .Cdlt
1
jc80 Messages postés 4149 Date d'inscription mardi 5 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 février 2019
22 oct. 2016 à 14:25
Bonjour

Merci pour ta réponse

Ce que je voulais savoir exactement c'est la résistance des fils ,est ce qu'ils vont tenir?
J'ai mis 20 ampères justement parce que j'étais limite de watts 2150+1000
Crdlt
0
KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 732
22 oct. 2016 à 14:50
aujourd'hui la norme accepte 20A sur un fil de 2,5 mm² donc ne vous inquietez pas
0
jc80 Messages postés 4149 Date d'inscription mardi 5 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 février 2019
22 oct. 2016 à 15:54
Merci pour votre réponse
Crdlt
0