Alimentation d'un tableau secondaire

Henri-4 - 29 nov. 2016 à 14:14
Henri-4 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 29 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2016 - 1 déc. 2016 à 11:00
Bonjour,

J'ai fait une extension de la maison avec un tableau secondaire à 2 rangées.
En tête de chaque rangée j'ai mis un 30 mA.
Pour l'alimentation électrique de ce tableau, j'ai pensé prendre le courant sur la ligne générale qui alimente le tableau principal de la maison.
Car la disposition est-elle que je ne peux repartir du tableau principal.
Est-ce possble ?
Merci d'avance pour vos réponses
Henri
A voir également:

2 réponses

Carminas Messages postés 4239 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 décembre 2024 1 904
29 nov. 2016 à 19:10
Bonsoir

C'est possible à condition de prévoir un petit coffret de dérivation intermédiaire

Vous inspirer de ceci

0
Henri-4 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 29 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2016
30 nov. 2016 à 13:15
Carmina bonjour,

Je ne comptais pas partir du coffret EDF qui se situe à 20 m de la maison.
Mais faire une dérivation sur le câble général qui passe par la cave avant d'arriver au tableau de la maison par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation.
Merci de la réponse
Henri.
0
Carminas Messages postés 4239 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 décembre 2024 1 904
30 nov. 2016 à 20:37
Ma réponse reste valable.

Peu importe l'endroit où se situe le coffret de dérivation :
- juste après le disjoncteur de branchemnet
- après la pénétration dans le batiment
- ou à tout autre endroit sur le parcours du câble
0
Henri-4 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 29 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2016 > Carminas Messages postés 4239 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 7 décembre 2024
1 déc. 2016 à 11:00
Merci pour vos réponses
Je vais donc mettre un disjoncteur de 63A pour le tableau principal et un autre de 40A pour le tableau secondaire
Bonne journée
Henri
0