Bonjour,

J'ai fait une extension de la maison avec un tableau secondaire à 2 rangées.
En tête de chaque rangée j'ai mis un 30 mA.
Pour l'alimentation électrique de ce tableau, j'ai pensé prendre le courant sur la ligne générale qui alimente le tableau principal de la maison.
Car la disposition est-elle que je ne peux repartir du tableau principal.
Est-ce possble ?
Merci d'avance pour vos réponses
Henri

2 réponses

Messages postés
2604
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 décembre 2020
1 016
Bonsoir

C'est possible à condition de prévoir un petit coffret de dérivation intermédiaire

Vous inspirer de ceci

Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 29 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2016

Carmina bonjour,

Je ne comptais pas partir du coffret EDF qui se situe à 20 m de la maison.
Mais faire une dérivation sur le câble général qui passe par la cave avant d'arriver au tableau de la maison par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation.
Merci de la réponse
Henri.
Messages postés
2604
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 décembre 2020
1 016
Ma réponse reste valable.

Peu importe l'endroit où se situe le coffret de dérivation :
- juste après le disjoncteur de branchemnet
- après la pénétration dans le batiment
- ou à tout autre endroit sur le parcours du câble
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 29 novembre 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2016
>
Messages postés
2604
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 décembre 2020

Merci pour vos réponses
Je vais donc mettre un disjoncteur de 63A pour le tableau principal et un autre de 40A pour le tableau secondaire
Bonne journée
Henri
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
63