Raccordement tableau secondaire
maoussetitan
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 19 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
17 juillet 2021
-
19 avril 2020 à 12:17
Carminas Messages postés 4264 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 décembre 2024 - 19 avril 2020 à 14:02
Carminas Messages postés 4264 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 28 décembre 2024 - 19 avril 2020 à 14:02
A voir également:
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire
- Section cable tableau secondaire - Meilleures réponses
- Section cable 63a - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Installation d'un tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Section cable tableau secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
1 réponse
Carminas
Messages postés
4264
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 décembre 2024
1 916
Modifié le 19 avril 2020 à 14:03
Modifié le 19 avril 2020 à 14:03
Bonjour
Non ce que vous proposez n'est pas bon.
Ce qu'il faut au départ du câble, c'est un disjoncteur (adapté à la section du câble) et pas un interrupteur différentiel 30mA
Si votre câble est du 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA 63A est surdimensionné à l'arrivée (vu que vous êtes limité à 32A). Un 40A aurait suffit.
Mais maintenant qu'il est acheté... cela ne peut pas faire de mal.
Vous le raccordement de la terre, il faut repartir du bornier de terre.
Attention à la chute de tension sur 27m, qui sera limite, si vous tirez réellement 7kW.
Vous inspirer de ceci :
Non ce que vous proposez n'est pas bon.
Ce qu'il faut au départ du câble, c'est un disjoncteur (adapté à la section du câble) et pas un interrupteur différentiel 30mA
Si votre câble est du 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ.
A noter que l'interrupteur différentiel 30mA 63A est surdimensionné à l'arrivée (vu que vous êtes limité à 32A). Un 40A aurait suffit.
Mais maintenant qu'il est acheté... cela ne peut pas faire de mal.
Vous le raccordement de la terre, il faut repartir du bornier de terre.
Attention à la chute de tension sur 27m, qui sera limite, si vous tirez réellement 7kW.
Vous inspirer de ceci :