Pas de chauffage au RDC Chaudière fioul

Résolu
Richard5644 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 28 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2016 - 29 nov. 2016 à 16:37
 Richard4456 - 30 nov. 2016 à 21:28
Bonjour,

je viens de réactiver ma chaudière fioul.
Du chauffage à l'étage mais rien du tout en bas. Pourtant le tuyau du départ vers le rez de chaussé (gauche de la photo) est chaud. Celui du retour reste froid.


Cet été j'ai démonté puis remonté un radiateur en bas dans l'été. Il a perdu un peu d'eau et je n'ai pas refait le circuit d'eau.

Le problème peut-il venir de là ? ou du circulateur qui semble fonctionner (tuyaux chauds) ?

ou du vase d'expansion ? J'ai remis de l'eau...


Merci par avance de votre aide.

2 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
29 nov. 2016 à 19:36
Bonsoir, vèrifiez votre pompe en mettant un tournevis dessus et de l'autre cotè votre oreille pour l'entendre tourner.
1
Richard4456
30 nov. 2016 à 21:28
Merci
J'ai mis un tournevis pour aider le circulateur a repartir. Il était bien bloqué.
Problème résolu, l'eau chaude arrive bien dans mes radiateurs du bas, merci!
0