Bonjour,
depuis une semaine avec l arrivé du grand froid mon DB n arrête pas de sauté sans raison
la maison et toute neuve un abonement de 9kva
45A. Des fois en allument le four je le reenclanche sa repart pour une 1/2 journée, ou une journée complète des fois pour 2h ou trois
J ai une pompe achaleur qui alimente des radiateurs et aussi un ballon d eau chaude
Merci pour votre aide
,

4 réponses

Messages postés
12758
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 août 2020
2 081
Bonjour,
Précisez le modèle de compteur que vous avez, (on peut visualiser la puissance instantanée ). Car , d'après vos explications il se pourrait que vous dépassiez la puissance correspondant à votre abonnement.
Cdlt,
Bjr merci pour votre réponse j ai un conteur numérique de marque sagemcom ont peut lire dessus je suis à 1450w/h 18 À et le db commence à grissouler et sa coupe sans qu' aucun appareil et en marche
crdlt
Messages postés
8996
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
5 août 2020
2 257
Bonjour :si ça grésille peut etre un fil de desserré quelque part ? Cdlt
Merci dans ce cas je dois contacter qui pour résoudre ce problème
Cdlt
Messages postés
12758
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 août 2020
2 081
Dépêchez-vous de voir où ça grisouille avant l'incendie, c'est malheureusement bien trop fréquent dans le neuf !
Sa grisouil au niveau du DB quand on atteint 18A après sa coupe
Crdlt