Disjoncteur de branchement qui saute

Signaler
-
 Saly -
Bonjour,
depuis une semaine avec l arrivé du grand froid mon DB n arrête pas de sauté sans raison
la maison et toute neuve un abonement de 9kva
45A. Des fois en allument le four je le reenclanche sa repart pour une 1/2 journée, ou une journée complète des fois pour 2h ou trois
J ai une pompe achaleur qui alimente des radiateurs et aussi un ballon d eau chaude
Merci pour votre aide
,

4 réponses

Messages postés
11635
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2020
1328
Bonjour,
Précisez le modèle de compteur que vous avez, (on peut visualiser la puissance instantanée ). Car , d'après vos explications il se pourrait que vous dépassiez la puissance correspondant à votre abonnement.
Cdlt,
Bjr merci pour votre réponse j ai un conteur numérique de marque sagemcom ont peut lire dessus je suis à 1450w/h 18 À et le db commence à grissouler et sa coupe sans qu' aucun appareil et en marche
crdlt
Messages postés
8193
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 janvier 2020
1510
Bonjour :si ça grésille peut etre un fil de desserré quelque part ? Cdlt
Merci dans ce cas je dois contacter qui pour résoudre ce problème
Cdlt
Messages postés
11635
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 janvier 2020
1328
Dépêchez-vous de voir où ça grisouille avant l'incendie, c'est malheureusement bien trop fréquent dans le neuf !
Sa grisouil au niveau du DB quand on atteint 18A après sa coupe
Crdlt