Disjoncteur de branchement qui saute

saly - 16 janv. 2017 à 15:50
 Saly - 16 janv. 2017 à 17:59
Bonjour,
depuis une semaine avec l arrivé du grand froid mon DB n arrête pas de sauté sans raison
la maison et toute neuve un abonement de 9kva
45A. Des fois en allument le four je le reenclanche sa repart pour une 1/2 journée, ou une journée complète des fois pour 2h ou trois
J ai une pompe achaleur qui alimente des radiateurs et aussi un ballon d eau chaude
Merci pour votre aide
,

4 réponses

Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 348
16 janv. 2017 à 16:01
Bonjour,
Précisez le modèle de compteur que vous avez, (on peut visualiser la puissance instantanée ). Car , d'après vos explications il se pourrait que vous dépassiez la puissance correspondant à votre abonnement.
Cdlt,
1
Bjr merci pour votre réponse j ai un conteur numérique de marque sagemcom ont peut lire dessus je suis à 1450w/h 18 À et le db commence à grissouler et sa coupe sans qu' aucun appareil et en marche
crdlt
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
16 janv. 2017 à 17:23
Bonjour :si ça grésille peut etre un fil de desserré quelque part ? Cdlt
0
Merci dans ce cas je dois contacter qui pour résoudre ce problème
Cdlt
0
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 348
16 janv. 2017 à 17:40
Dépêchez-vous de voir où ça grisouille avant l'incendie, c'est malheureusement bien trop fréquent dans le neuf !
0
Sa grisouil au niveau du DB quand on atteint 18A après sa coupe
Crdlt
0