Branchement moteur 380 en 2200 mono
Résolu
vogel78
Messages postés
129
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018
-
24 févr. 2017 à 20:46
stf_jpd87 Messages postés 96699 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 25 févr. 2017 à 07:19
stf_jpd87 Messages postés 96699 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 25 févr. 2017 à 07:19
A voir également:
- Schéma électrique 380v en 220v
- Moteur triphasé en monophasé schéma - Meilleures réponses
- Schéma branchement moteur 380v en 220v - Meilleures réponses
- Branchement prise 380 - Forum Electricité
- Comment brancher une prise 380 5 poles? - Forum Electricité
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
3 réponses
vogel78
Messages postés
129
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018
24 févr. 2017 à 22:55
24 févr. 2017 à 22:55
Re
Oui, merci, j’ai bien vu de nombreux posts sur ce sujet et j’ai déjà fait ce type de branchement avec succès dans le passé
Ce qui me gène c’est que ce type de montage Kity regroupe sur le même boitier dessus le moteur : un disjoncteur + l’interrupteur marche/arrêt,
D’où ma question
Au pire si aucun lecteur ne connait de type de montage Kity : Je supprime le disjoncteur et place l’inter marche/arrêt ailleurs
Clds
Oui, merci, j’ai bien vu de nombreux posts sur ce sujet et j’ai déjà fait ce type de branchement avec succès dans le passé
Ce qui me gène c’est que ce type de montage Kity regroupe sur le même boitier dessus le moteur : un disjoncteur + l’interrupteur marche/arrêt,
D’où ma question
Au pire si aucun lecteur ne connait de type de montage Kity : Je supprime le disjoncteur et place l’inter marche/arrêt ailleurs
Clds
stf_jpd87
Messages postés
96699
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 novembre 2024
27 901
25 févr. 2017 à 07:19
25 févr. 2017 à 07:19
Bonjour
Voir ce document
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Il est certain qu'il va falloir changer la ligne, le disjoncteur en mono à la nouvelle puissance demandé au démarrage.
Cordialement.
Voir ce document
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Il est certain qu'il va falloir changer la ligne, le disjoncteur en mono à la nouvelle puissance demandé au démarrage.
Cordialement.