Branchement moteur 380 en 2200 mono [Résolu]

Signaler
Messages postés
125
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018
-
Messages postés
67659
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
-
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j’ai des doutes sur un branchement d’un moteur qui équipe une scie Kity
Actuellement elle est en 380 V
La fiche jointe au moteur (voir photo) donne une option en 220 V
Pour une alimentation en 220 V monophasé je suppose qu’il me faut brancher un condensateur ? Si oui, à quelles borne ?
Merci de votre aide

3 réponses

Messages postés
25877
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
26 septembre 2020
3 961
Bjr, vous avez un tas de posts qui traitent du meme sujet sous le votre ici meme !!
Messages postés
125
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018

Re
Oui, merci, j’ai bien vu de nombreux posts sur ce sujet et j’ai déjà fait ce type de branchement avec succès dans le passé
Ce qui me gène c’est que ce type de montage Kity regroupe sur le même boitier dessus le moteur : un disjoncteur + l’interrupteur marche/arrêt,
D’où ma question
Au pire si aucun lecteur ne connait de type de montage Kity : Je supprime le disjoncteur et place l’inter marche/arrêt ailleurs
Clds
Messages postés
67659
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 septembre 2020
13 778
Bonjour

Voir ce document
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969

Il est certain qu'il va falloir changer la ligne, le disjoncteur en mono à la nouvelle puissance demandé au démarrage.
Cordialement.