Branchement moteur 380 en 2200 mono
Résolu
vogel78
Messages postés
129
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018
-
24 févr. 2017 à 20:46
stf_jpd87 Messages postés 98132 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 février 2025 - 25 févr. 2017 à 07:19
stf_jpd87 Messages postés 98132 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 février 2025 - 25 févr. 2017 à 07:19
A voir également:
- Schéma électrique 380v en 220v
- Moteur triphasé en monophasé schéma - Meilleures réponses
- Schéma branchement moteur 380v en 220v - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement prise 380 - Forum Electricité
- Disfonctionnement série de prises triphasées - Forum Electricité
- Appareil électrique Triphasé 5 fils sur prise murale 4 fiche - Forum Electricité
3 réponses
vogel78
Messages postés
129
Date d'inscription
mercredi 11 mai 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
5 avril 2018
24 févr. 2017 à 22:55
24 févr. 2017 à 22:55
Re
Oui, merci, j’ai bien vu de nombreux posts sur ce sujet et j’ai déjà fait ce type de branchement avec succès dans le passé
Ce qui me gène c’est que ce type de montage Kity regroupe sur le même boitier dessus le moteur : un disjoncteur + l’interrupteur marche/arrêt,
D’où ma question
Au pire si aucun lecteur ne connait de type de montage Kity : Je supprime le disjoncteur et place l’inter marche/arrêt ailleurs
Clds
Oui, merci, j’ai bien vu de nombreux posts sur ce sujet et j’ai déjà fait ce type de branchement avec succès dans le passé
Ce qui me gène c’est que ce type de montage Kity regroupe sur le même boitier dessus le moteur : un disjoncteur + l’interrupteur marche/arrêt,
D’où ma question
Au pire si aucun lecteur ne connait de type de montage Kity : Je supprime le disjoncteur et place l’inter marche/arrêt ailleurs
Clds
stf_jpd87
Messages postés
98132
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 février 2025
28 185
25 févr. 2017 à 07:19
25 févr. 2017 à 07:19
Bonjour
Voir ce document
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Il est certain qu'il va falloir changer la ligne, le disjoncteur en mono à la nouvelle puissance demandé au démarrage.
Cordialement.
Voir ce document
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Il est certain qu'il va falloir changer la ligne, le disjoncteur en mono à la nouvelle puissance demandé au démarrage.
Cordialement.