Seche linge qui fait dijoncter le compteur
couran
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 14 mars 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
16 mars 2018
-
15 mars 2018 à 15:03
papy35 - 16 mars 2018 à 19:19
papy35 - 16 mars 2018 à 19:19
A voir également:
- Peut on brancher un sèche linge sur une rallonge
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
- Peut on brancher un sèche linge sur une prise normale - Forum Electricité
- Brancher lave linge sur une prise electrique "normale" - Forum Electricité
- Peut on brancher un frigo sur une rallonge ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un sèche serviette sur une prise normale ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Papy35
Messages postés
8810
Date d'inscription
lundi 15 octobre 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 mai 2023
4 695
15 mars 2018 à 16:34
15 mars 2018 à 16:34
Bonjour,
Ce cylindre c'est l'anti-parasite mais votre rallonge quelle section de fils 1.5² ou 2.5² il faut 2.5² en trois conducteurs Phase,Neutre, Terre,je pense que votre problème vient de là ,changer l'antiparasite et prenez la bonne section de rallonge
Ce cylindre c'est l'anti-parasite mais votre rallonge quelle section de fils 1.5² ou 2.5² il faut 2.5² en trois conducteurs Phase,Neutre, Terre,je pense que votre problème vient de là ,changer l'antiparasite et prenez la bonne section de rallonge
15 mars 2018 à 19:06
16 mars 2018 à 08:03
Elle doit être donnée pour fournir du 16A .
Si votre antiparasite est bombé ou fuit le changer. N° 164
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.