Chaudière Saunier duval Themaclassic
bernard05800
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 29 avril 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
29 avril 2018
-
29 avril 2018 à 21:26
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 1 mai 2018 à 16:48
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 1 mai 2018 à 16:48
A voir également:
- F36 saunier duval
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudière saunier Duval théma condensé F25 A/1 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
docchaudiere
Messages postés
2711
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
928
30 avril 2018 à 22:50
30 avril 2018 à 22:50
Bonsoir, peut être un problème du détecteur de pression, mais voir le gonflage du vase d’expansion avant.
Malin.21
Messages postés
389
Date d'inscription
mercredi 28 février 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
29 septembre 2019
378
1 mai 2018 à 16:48
1 mai 2018 à 16:48
bonjour
d'accord avec dochaudiere reconditionner vase d expansion à 1.2 bars d air pour 1.5 pression de service si pas percé ( quand on appuie sur la valve seul de l air doit sortir s'il sort de l eau vase HS à remplacer)
d'accord avec dochaudiere reconditionner vase d expansion à 1.2 bars d air pour 1.5 pression de service si pas percé ( quand on appuie sur la valve seul de l air doit sortir s'il sort de l eau vase HS à remplacer)