Chaudière Saunier duval Themaclassic

bernard05800 Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 29 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 avril 2018 - 29 avril 2018 à 21:26
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 - 1 mai 2018 à 16:48
Bonjour,
Je met entre 1.2 et 1.5 de pression dans le circuit et lorsque je tire de l'eau chaude la pression chute jusqu'a 0.2 donc le voyant rouge s'allume
Je connais dans l'électricité mais pas beaucoup dans les chaudière donc merci d'etre explicite
Remerciments et salutations

2 réponses

docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 916
30 avril 2018 à 22:50
Bonsoir, peut être un problème du détecteur de pression, mais voir le gonflage du vase d’expansion avant.
0
Malin.21 Messages postés 389 Date d'inscription mercredi 28 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 septembre 2019 368
1 mai 2018 à 16:48
bonjour
d'accord avec dochaudiere reconditionner vase d expansion à 1.2 bars d air pour 1.5 pression de service si pas percé ( quand on appuie sur la valve seul de l air doit sortir s'il sort de l eau vase HS à remplacer)
0