Problème geminox 30 s chaudiere fuel

Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 novembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2018
- - Dernière réponse : topak31700
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 novembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2018
- 9 nov. 2018 à 17:45
Bonjour,
Je viens vers vous car je ne s'est plus par quelle boitvprendre le problème
J'ai une chaudiere qui était entretenue par savelis jusqu'au mois d'août dernier
Le contrat à été rompu car je n'était pas content deux
La chaudiere tombe en panne et je remarque une baisse de pression
Je tel à un chauffagiste qui interviens
Il dégonfle le vase détention change le btuleur et en profite pour regarder le pot de combustion
Celui ci la plus aucune protection et vas regarder pour faire un devis
Suite à son intervention la chaudiere repart mais malheureusement s'arrête au bout de 3 h
La pression est identique 1, 5
Première question
L'arrêt peut il être du au pot de combustion?
Ou voyer vous d'autre piste
Merci à vous
Afficher la suite 

1 réponse

Messages postés
11226
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 octobre 2019
1182
0
Merci
Bonsoir,
Pour quelle raison à t-il dégonflé le vase ?
La baisse de pression est généralement due à une fuite . A t-il vérifié ?
Que justifie le remplacement du brûleur ? Son age ?
Vos soucis font-ils suite à un complément/remplissage cuve ?
A t-il nettoyé/ vérifié les filtres (3) ?
Cdlt,
topak31700
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 13 novembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
9 novembre 2018
-
Autant pour moi, il a regonfler le vase et non l'inverse.

Les filtres non pas été nettoyé
Et non la panne ne fait pas suite à un remplissage de cuve
Quand à la recherche de fuite visiblement non faite
Visiblement il part du principe que mes soucis sont du à la non présence de la peau de protection à l'intérieur du pot
Commenter la réponse de Daniel 26