Chaudiere geminox ctl 35 s

Arcaddd Messages postés 3 Date d'inscription mardi 29 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2016 - 29 déc. 2015 à 19:50
 paterotte - 27 août 2019 à 10:27
Bonjour.
J ai besoin d une photo des connexions electriques du tableau de bord de la chaudiere, la photo d interupteur marche/arret, thermostat. Bref les photos des connexions du haut de la chaudiere. Merci.
A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96625 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 octobre 2024 27 884
30 déc. 2015 à 07:10
Bonjour

Voir si cette notice vous convient:
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/residentiel/accueil/#G5.1002852


cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
0
Arcaddd Messages postés 3 Date d'inscription mardi 29 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2016
28 janv. 2016 à 20:23
merci pour le manuel
0
stf_jpd87 Messages postés 96625 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 octobre 2024 27 884
29 janv. 2016 à 07:11
|fancy]Bonjour, suivant le schema filaire ci-joint comment raccorder les cables au thermostat. Cable blanc, gris et vert/jaune a quelle sortie de droite, gauche, haut ou bas.
voir photo thermostat.Et tjs selon le schema le voyant V2 a deux cables : rouge et noir. Et-il possible qu'un cable sois connecte. Merci pour vos reponse
0
stf_jpd87 Messages postés 96625 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 octobre 2024 27 884
29 janv. 2016 à 07:21
Bonjour

Le bicolore va à la masse du thermostat les deux autres doivent aller aux deux bornes qui sont passantes avec un ohmmètre. certainement unà gauche et l'autre bas ou haut.
Pour le voyant je ne comprends pas votre question , vous avez un bornier S3 et B4
0