Panne chaudiere geminox

geminoxenpanne Messages postés 1 Date d'inscription samedi 14 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 septembre 2013 - 14 sept. 2013 à 14:15
 geminoxenpanne - 15 sept. 2013 à 15:52
Lors de la mise en route, cette année 2013, ma chaudière Geminox FCX30 a fonctionné quelques jours puis s'est arrêtée. Le voyant vert qui indique la flamme n'est pas passé au rouge signalant une mise en sécurité, mais reste constamment allumé... Après plusieurs tentatives refus de démarrage ( ni ventilation, ni pompe fuel ) et ce témoin reste toujours allumé!
Si vous avez une petite idée concernant cette panne je suis preneur.

1 réponse

stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 934
14 sept. 2013 à 14:33
bonjour

votre pression d'eau de chaudiere est elle bonne ?
0
geminoxenpanne
15 sept. 2013 à 15:52
bonjour
oui la pression est de deux bar et n'a pas baissée cet été au repos estival. J'ai vérifié le brûleur qui est très propre, je me demande s'il ne s agirait pas d'un dysfonctionnement de la carte de régulation...
0