Vase d' expansion
bimbard
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 19 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
20 janvier 2019
-
20 janv. 2019 à 11:42
Daniel 26 Messages postés 17221 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 20 janv. 2019 à 11:53
Daniel 26 Messages postés 17221 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 20 janv. 2019 à 11:53
Bonjour. Mon vase d'expansion sur chaudière fuel changé plusieurs fois est constamment lourd ,rempli d' eau je pense;Le manometre a tendance à faire le yoyo. Tout ceci est il normal et dangereux? Merci de votre avis éclairé
A voir également:
- Vase d'expansion surdimensionné
- Gonflage vase d'expansion - Guide
- Vase d'expansion rempli d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Combien de temps pour changer un vase d'expansion - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi mon vase d'expansion est-il en surpression ? - Forum Chauffage et climatisation
- Schéma montage vase d'expansion chauffage - Forum Plomberie
1 réponse
Daniel 26
Messages postés
17221
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
4 500
20 janv. 2019 à 11:53
20 janv. 2019 à 11:53
Bonjour,
1- Purgez votre circuit afin de faire baisser la pression .
2- Gonflez votre vase à deux bars .
3- remettez en pression normale .
Cdlt,
1- Purgez votre circuit afin de faire baisser la pression .
2- Gonflez votre vase à deux bars .
3- remettez en pression normale .
Cdlt,