Bonjour,
Quelles incidences si je surdimensionne le volume d'un vase d'expension pour une mise en service sur un circuit de chauffage central alimenté par une chaudière bois ?

2 réponses

Messages postés
10234
Date d'inscription
mercredi 4 juin 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2021
11
Bonsoir,

Quelle surdimensionnement ?

Si tu mets un 8 L à la place d'un 5 L, pas de problème
Messages postés
924
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2021
325
Bonsoir
Sur une chaudiére bois , il faut installer un vase d'expansion ouvert à l'air libre.
Messages postés
30573
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2021
1 832
ou une soupape de décharge Jean
Messages postés
924
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2021
325 >
Messages postés
30573
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2021

Bonjour xplom : Tu as raison , les vases ouverts s'étaient l'époque des chargements
manuels avec des bûches dans le foyer.
Pour répondre a Jacki 67 ; il vaut mieux surdimensionné que sous dimensionné.
En installant un vase plus grand vous allez agrandir le volume d'air compressible .
Il faut quand même rester dans la fourchette préconisée par le fabricant et lui indiquer
le volume total d'eau contenu dans l'ensemble de votre installation.
>
Messages postés
924
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2021

Bonjour, pour être plus précis, je mets en service une chaudière de 21Kw que je couplerai avec 2 ballons, l'un de 750l, l'autre de 500l qui serait remplacé à terme par un second 750l, ce sur-dimensionnement est envisagé dans cette perspective afin d'éviter le remplacement à terme du vase d'expansion. Si on considère que le volume d'eau initial du circuit serait de 1400l, il passerait ensuite à 1650l. A moins qu'il soit possible de connecter un second vase en parallèle pour absorber le différentiel futur ?
Merci de vous intéresser à mon sujet au fait, je pensais être averti par mail d'éventuelles réponses, mais rien n'y a fait........!
Messages postés
924
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
25 janvier 2021
325 > JACKY67
Bonjour ,
Pour une installation comme la votre , c'est a dire avec 2 ballons en volant thermique
il faut attendre les avis des "pros" pour décider du volume du vase (ou des) vases
d'expansion. En l'attente , vous pouvez consulter ( dans GOOGLE) le coefficient
de dilatation de l'eau sous l'effet de la température .