Remplacement d'un four 380V 20A avec four 240V

Résolu
FourFour - 13 févr. 2019 à 09:50
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 13 févr. 2019 à 12:23
Bonjour,

J'ai emménagé dans une maison construite en 1975.
Le four est mort et je viens d’acheter un autre four d’occasion.
Le vieux four a une fiche à 3 broches avec écrit dessus: 20A 380V

Le nouveau four a une prise normale à 2 broches et porte la mention 220-240V 3580W.

Il semble que j'ai oublié ce que je savais sur l'électricité! Je crains que la connexion de ce nouveau four pose des problèmes?

Devrais-je changer ce nouveau four pour un autre qui correspond au 380V, ou devrait-il être ok?

Merci beaucoup pour tout conseil :)

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
13 févr. 2019 à 10:30
Bonjour

Faites une photo de cette prise 380V
Sur l"ancien four vous deviez avoir 4fils ??? =380V ???
0
C'est ok, j'ai verifier que le installation c'est standard 220, tout va bien alors :)
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
13 févr. 2019 à 11:51
Bonjour,

"Le nouveau four a une prise normale à 2 broches"
Il n'a pas de fiche de terre ?

Cdt
0
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 543
Modifié le 13 févr. 2019 à 12:25
Bonjour, les vieilles prises 3 broches ( deux broches rondes et une plate) étaient les premières prises avec terre pour les appareils gourmands en énergie, elles étaient aussi utilisé pour les laves linges, l'indication 20a 380v inscrit dessus n'était pas forcement lié à l'appareil mais uniquement les caractéristiques de la prises même.


0