Cablage armoire électrique
atlassaturn
Messages postés
3456
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
-
3 avril 2019 à 09:27
Carminas Messages postés 4243 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 5 avril 2019 à 20:03
Carminas Messages postés 4243 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 décembre 2024 - 5 avril 2019 à 20:03
A voir également:
- Câblage tableau électrique triphasé pdf
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Tableau électrique triphasé - Forum Electricité
- Cablage prise triphasé - Forum Bricolage / outillage
- Tableau dosage béton pdf - Guide
8 réponses
stf_jpd87
Messages postés
97227
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
28 009
3 avril 2019 à 09:39
3 avril 2019 à 09:39
Bonjour
Quelques questions:
combien de disjoncteurs.
combien de disjoncteurs différentiels: soit, combien de réglettes?
Cordialement.
Quelques questions:
combien de disjoncteurs.
combien de disjoncteurs différentiels: soit, combien de réglettes?
Cordialement.
Bonjour ce nest pas toujours facile de se retrouver on peut en un premier temps mettre les phases a leur disjoncteur .Ensuite mettre les neutres chacun sur un domino puis on enlève toutes les lampes sauf une on met le courant et avec une ampoule témoin un fil sur une phase et avec l'autre on touche un neutre puis un autre quand ça s'allume faiblement c'est bon .On remet une lampe et on continue méthode archaïque mais efficace .Pour les prises idem mais la on branche un aspi et on met successivement du courant sur chaque neutre quand on entend aspi c'est bon .cdlt
atlassaturn
Messages postés
3456
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
1 979
4 avril 2019 à 11:05
4 avril 2019 à 11:05
Il sd'agit d'un petit appartement :deux rangée de disjoncteurs .
Première rangée : 6 disjoncteurs dont la plaque de cuisson et la machine à laver , ,differentiel de type A
Deuxième rangée : radiateurs et chauffe eau , 4 disjoncteurs differentiel de type AC
Cordialement
Première rangée : 6 disjoncteurs dont la plaque de cuisson et la machine à laver , ,differentiel de type A
Deuxième rangée : radiateurs et chauffe eau , 4 disjoncteurs differentiel de type AC
Cordialement
KIDUGUEN
Messages postés
13537
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
4 866
4 avril 2019 à 11:18
4 avril 2019 à 11:18
Un petit appartement c'est plus simple .cdlt
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
gt.55
Messages postés
17220
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 958
Modifié le 4 avril 2019 à 14:10
Modifié le 4 avril 2019 à 14:10
Bonjour atlassaturn,
"Deuxième rangée : radiateurs et chauffe eau , 4 disjoncteurs differentiel de type AC"
Ce ne serait pas plutôt 4 disjoncteurs, et un différentiel de type AC ?
Pour ma part, je procèderais différemment pour le repérage :
- couper le général
- baisser tous les disjoncteurs (ou fusibles)
- dans la prise ou le socle du radiateur ou la douille de la lampe qu'on cherche à repérer, ponter provisoirement la phase et le neutre.
- dans le tableau, regarder avec un ohm-mètre quel neutre est en court-circuit avec la phase. Une paire est alors identifiée.
- retirer le pont provisoire et passer à la phase suivante...
Cdt
"Deuxième rangée : radiateurs et chauffe eau , 4 disjoncteurs differentiel de type AC"
Ce ne serait pas plutôt 4 disjoncteurs, et un différentiel de type AC ?
Pour ma part, je procèderais différemment pour le repérage :
- couper le général
- baisser tous les disjoncteurs (ou fusibles)
- dans la prise ou le socle du radiateur ou la douille de la lampe qu'on cherche à repérer, ponter provisoirement la phase et le neutre.
- dans le tableau, regarder avec un ohm-mètre quel neutre est en court-circuit avec la phase. Une paire est alors identifiée.
- retirer le pont provisoire et passer à la phase suivante...
Cdt
stf_jpd87
Messages postés
97227
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
28 009
4 avril 2019 à 16:54
4 avril 2019 à 16:54
Bonjour
Comme gt55 pontage prise;
un peu plus compliqué pour les éclairages : casser une ancienne ampoule réunir les deux fils (pontage ) et l'utiliser en allumant l'inter. Par sécurité il faut enlever toutes les autres ampoules.
Bon courage.
Comme gt55 pontage prise;
un peu plus compliqué pour les éclairages : casser une ancienne ampoule réunir les deux fils (pontage ) et l'utiliser en allumant l'inter. Par sécurité il faut enlever toutes les autres ampoules.
Bon courage.
Carminas
Messages postés
4243
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
1 907
5 avril 2019 à 08:35
5 avril 2019 à 08:35
Bonjour
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
atlassaturn
Messages postés
3456
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
1 979
5 avril 2019 à 11:18
5 avril 2019 à 11:18
Bonjour
Tout d'abord merci pour les différentes réponses . En fait il ne s'agit pas de rechercher les paires de fils phase-neutre , le travail a été fait mais un peu rapidement à mon avis . L'armoire a été recablée et tout marche .
Mon seul soucis est la reaffectation des fils de neutre (un mauvais appairage n'empêchera pas de fontionner et ne fera pas sauter le différentiel dans la mesure ou l'erreur s'est produite sur les disjoncteurs de la même rangée .
Déja il n'y a pas eu de mixage des neutres entre les deux rangées . Le risque que je voyais est entre les neutres des différentes prises ou circuits lumière de la première rangée . Le risque est plus faible pour les fils de la deuxième rangée dans la mesure ou , pour le chauffe eau et les radiateurs , il n'y a qu'un seul appareil par disjoncteur , donc deux fils qui , apriori sont dans la même gaine (à vérifier) .
Je ne suis pas persuadé de la validité de la manip que j'envisageais . Donc le plus simple est de faire comme proposé : après avoir coupé le général ! mesurer la rrésistance entre phase et neutre en n'ayant qu'un appareil de branché (on doit trouver la résistance de l'ampoule pour les lampes , même chose pour les prises en branchant une baladeuse) .
Le seul problème c'est que je ne suis pas sur place et qu'il s'agit d'une résidence secondaire de mes filles où je ne vais que rarement . Je souhaitais donc être au point avant d'y aller .
Tout d'abord merci pour les différentes réponses . En fait il ne s'agit pas de rechercher les paires de fils phase-neutre , le travail a été fait mais un peu rapidement à mon avis . L'armoire a été recablée et tout marche .
Mon seul soucis est la reaffectation des fils de neutre (un mauvais appairage n'empêchera pas de fontionner et ne fera pas sauter le différentiel dans la mesure ou l'erreur s'est produite sur les disjoncteurs de la même rangée .
Déja il n'y a pas eu de mixage des neutres entre les deux rangées . Le risque que je voyais est entre les neutres des différentes prises ou circuits lumière de la première rangée . Le risque est plus faible pour les fils de la deuxième rangée dans la mesure ou , pour le chauffe eau et les radiateurs , il n'y a qu'un seul appareil par disjoncteur , donc deux fils qui , apriori sont dans la même gaine (à vérifier) .
Je ne suis pas persuadé de la validité de la manip que j'envisageais . Donc le plus simple est de faire comme proposé : après avoir coupé le général ! mesurer la rrésistance entre phase et neutre en n'ayant qu'un appareil de branché (on doit trouver la résistance de l'ampoule pour les lampes , même chose pour les prises en branchant une baladeuse) .
Le seul problème c'est que je ne suis pas sur place et qu'il s'agit d'une résidence secondaire de mes filles où je ne vais que rarement . Je souhaitais donc être au point avant d'y aller .
stf_jpd87
Messages postés
97227
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 décembre 2024
28 009
5 avril 2019 à 11:38
5 avril 2019 à 11:38
Juste un détail avec les lampes led, peu d'impédance. Il vaut mieux utiliser des ampoules classiques.
Tu es au point tu peux y aller en toute confiance. :o))
Tu es au point tu peux y aller en toute confiance. :o))
Carminas
Messages postés
4243
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2024
1 907
5 avril 2019 à 20:03
5 avril 2019 à 20:03
Bonsoir
Le risque est un mélange entre circuits. On croit avoir coupé le circuit en coupant le neutre de l'autre disjoncteur mais en fait la phase est toujours sous tension.
L'autre risque est un risque de surcharge dans le neutre, car avec des disjoncteurs unipolaire+neutre seule la phase est protégé. Lorsque le courant dans la phase est égal à celui dans le neutre pas de problème.
Mais si votre neutre récupère les phases issues de 2 circuits, il peut y a avoir surcharge et échauffement. Néanmoins le risque n'existe que sur les circuits de forte puissance ou les usages atypiques (raclette partie avec 3 fours à raclette sur 3 circuits différents à neutre commun)
Le risque est un mélange entre circuits. On croit avoir coupé le circuit en coupant le neutre de l'autre disjoncteur mais en fait la phase est toujours sous tension.
L'autre risque est un risque de surcharge dans le neutre, car avec des disjoncteurs unipolaire+neutre seule la phase est protégé. Lorsque le courant dans la phase est égal à celui dans le neutre pas de problème.
Mais si votre neutre récupère les phases issues de 2 circuits, il peut y a avoir surcharge et échauffement. Néanmoins le risque n'existe que sur les circuits de forte puissance ou les usages atypiques (raclette partie avec 3 fours à raclette sur 3 circuits différents à neutre commun)