Icare95
12 juin 2019 à 17:00
- Messages postés
- 30096
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 mai 2022
12 juin 2019 à 17:00
Bjr, l un derrière l autre ??
votre demande est incomplète et/ou un peu farfelue .. veuillez préciser svp ?,
votre demande est incomplète et/ou un peu farfelue .. veuillez préciser svp ?,
bonjour.
je veux éclairer un cage d'escalier avec deux interrupteur automatique de la marque le grand.
le problème c'est que j'ai un inter. auto qui fonctionne avec deux fils ( une phase et un retour ) alors que le deuxième fonctionne avec 3 fils ( phase + neutre + retour ) merci.
je veux éclairer un cage d'escalier avec deux interrupteur automatique de la marque le grand.
le problème c'est que j'ai un inter. auto qui fonctionne avec deux fils ( une phase et un retour ) alors que le deuxième fonctionne avec 3 fils ( phase + neutre + retour ) merci.
fred.ml
12 juin 2019 à 19:25
- Messages postés
- 14551
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 20 mai 2022
12 juin 2019 à 19:25
Bonjour Hicham, dans la gamme d'interrupteurs automatiques Legrand il existe deux types de montage, les interrupteurs auto à deux fils et les interrupteurs auto à 3 fils.
Lorsque l'on veut coupler plusieurs interrupteurs auto Legrand sur un même circuit, tous les interrupteurs auto doivent être identiques.
Les interrupteurs auto à 2 fils fonctionnent uniquement si les lumières sont à incandescence et consomment au minimum 40watt par interrupteur auto ( si deux interrupteurs auto à deux fils >80watt / 3 inter auto à 2 fils>120watt )
Si vos lumières sont à LED il faut obligatoirement des interrupteurs auto à 3 fils, les 3 fils sont pontées en parallèle sur chaque interrupteur auto.
Tous les "nouveaux " interrupteur auto Legrand vendu sont compatibles pour être ponté mais si vous avez acheté des ancien modèles d'interrupteurs auto Legrand il faut vérifier s'ils sont compatibles pour etre ponté.
Fred.ml
Lorsque l'on veut coupler plusieurs interrupteurs auto Legrand sur un même circuit, tous les interrupteurs auto doivent être identiques.
Les interrupteurs auto à 2 fils fonctionnent uniquement si les lumières sont à incandescence et consomment au minimum 40watt par interrupteur auto ( si deux interrupteurs auto à deux fils >80watt / 3 inter auto à 2 fils>120watt )
Si vos lumières sont à LED il faut obligatoirement des interrupteurs auto à 3 fils, les 3 fils sont pontées en parallèle sur chaque interrupteur auto.
Tous les "nouveaux " interrupteur auto Legrand vendu sont compatibles pour être ponté mais si vous avez acheté des ancien modèles d'interrupteurs auto Legrand il faut vérifier s'ils sont compatibles pour etre ponté.