Remplacer un telerupteur legrand 49107 par un 49120 ????

b8r250 Messages postés 2 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j'ai essaye de remplacer un telerupteur legrand 49107 de 1976
par un 49120 recent. gros probleme!!! l'ancie comporte 3 fils
noir (phase?)
bleu (neutre)
jaune vert (terre)
+1shunt noir sur la 4ieme vis venant de la phase!!!!
plus bizarre: si le noir repart bien vers des noirs de la boite d'à cote le bleu repart aussi sur un autre noir!! et le jaune repart sur 1 bleu mes petites connaissances sont là depassees au secours!! merci

2 réponses

  1. mjlion Messages postés 467 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   264
     
    bonjour

    le jaune/vert est la terre il vat à la lampe câblé sur métal , pour A1 s' est les poussoirs A2 retour .
    16
    1. b8r250 Messages postés 2 Statut Membre 3
       
      grand merci j'allais abandonner.... je vais m'y remettre cet apres midi et je vous informerais du resultat. jean martin
      3
    2. Astarot_4298 Messages postés 9 Statut Membre 4
       
      Bonjour , je ne comprend pas bien vos explications j'en suis désoler étant novice .
      voici mon télérupteur :


      quel est le branchement sur le 49120
      merci d'avance
      4
    3. Toutatis
       

      Bonjour,

      J'ai testé en reliant les bornes N et L à la phase en suivant le schéma proposé ci-dessus par mjlion, impossible de le faire fonctionner.

      J'ai donc dû modifier mon installation en reliant les interrupteurs à la phase en respectant le câblage imposé par le fabricant.

      Le 49120 a peut-être évolué. Le post est ancien, possible que cela fonctionnait en 2016, mais pas en 2024.

      1