Bonjour .
Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige .
Dois je m'inquiéter pour son aération et comment puis-je y remédier ?

Merci pour vos réponses
Afficher la suite 

7 réponses

Messages postés
11523
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 décembre 2019
1259
0
Merci
Bonjour,
Veuillez bien préciser , si cela à été fait par un professionnel numéroté "SIRET" normalement , vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter.
Afin de préciser , une aération efficace doit se trouver au niveau de la faîtière et non aux points bas .
Cdlt,
nicolas222222
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 1 juillet 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2019
-
Bonjour.
Non , cela a été fait par un particulier.
Commenter la réponse de Daniel 26
0
Merci
Bonjour

<Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . >

il s'agit d'une couverture de quel type : métallique, ardoises, ......

la volige est totalement continue ( pas d'espaces entre les éléments) ?

isolation : en laine de verre, laine de roche, ...... ?

Existence d'un pare pluie ?

Cdt
Commenter la réponse de lucienpel
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 1 juillet 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2019
0
Merci
Bonjour.
Ma couverture est en ardoise, la volige est totalement continue, l'isolation est en laine de verre et il n'y a pas de pare pluie .

Cdt
Commenter la réponse de nicolas222222
Messages postés
2740
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
6 décembre 2019
805
0
Merci
Bonjour
Le problème essentiel est de savoir ce qu' il y a sur les voliges :
est ce qu'il y a une sous toiture ?
si il y a un écran sous toiture , est il HPV ?
Si c'est un écran HPV ,étanche au ruissellement mais à haute perméabilité à la vapeur d'eau , pas de problème : il est admis dans ce cas qu'il n'y ait pas de lame d'air entre l'isolation et la sous toiture (par contre une lame d'air ventilée reste nécessaire entre la sous toiture et la couverture : tuiles , bac acier ….)
Si c'est un écran étanche à la vapeur d'eau , alors gros problème !
Commenter la réponse de atlassaturn
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 1 juillet 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2019
0
Merci
La toiture est conçue ainsi :
ardoise, volige, chevrons, laine de verre nu de 50 entre chevron et laine de verre rigide de 120 entre les poutre .
Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 .

Cdt
Commenter la réponse de nicolas222222
0
Merci
Bonjour

c'est le DTU 40.11 qui traite des toitures avec couverture ardoises;
de tête, il ne dis rien au sujet d'une lame d'air en sous face de volige.
A mon avis pour quelle soit efficace il faudrait quelle soir ventilée,
plus facile à dire qu'a faire.

<Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 . >

Ce pare vapeur est sous forme de membrane indépendante ?

Cdt
nicolas222222
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 1 juillet 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juillet 2019
-
Oui , membrane indépendante isover stop vap .

Merci pour votre réponse .
Je vais continué de creuser le sujet.

Cdt
Commenter la réponse de lucienpel
0
Merci
Bonjour

<Oui , membrane indépendante isover stop vap .
si bien posé, et VMC cela devrait le faire.

<je vais continué de creuser le sujet. >
tenez nous au courant, car on lis pas mal de choses,
mais pas souvent étayée .

Cdt
Commenter la réponse de lucienpel