4 réponses
Il faudra mètre le switch 4 de dsw1 sur on après il fou rajouter une fiche qui fait pontage sur la carte de régulation cn15 après menu installateur , configuration système , mode froid , circuit 1 ou 2 si vous avez 2 surcuits,( le 2 planche chauffent , choix de loi d’eaux , vous reglé la loi d’eau et voilà le mod froid configurer. Après ce là sur l’écran d’accueil du contrôleur vous vous mettez sur le soleil , après ok , après vous avez le choix entre soleil et flacon de neige ( mode froi) et voilà tt
14 avril 2020 à 12:10