PAC Hitachi Yukati S code alarme 70

Oryk Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 11 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2018 - 11 févr. 2018 à 19:23
 metalik - 16 juil. 2022 à 10:01
Bonjour,
mon problème est compliqué, désolé d'être si long...
Ma PAC a fonctionné sans problème depuis 2012 mais je n'ai pas tout son historique car je viens d'acheter la maison.
Elle s'est arrêtée vendredi vers 5h du matin avec code panne 70. La manomètre indiquait 0,9 bar.
J'ai remis de l'eau jusqu'à obtenir 2 de pression puis remis le système en route.
La PAC a fonctionné dans la journée de vendredi mais la pression variait de façon importante.
Samedi matin, toujours vers 5h, la pression descend de nouveau à 0,9 (alors qu'elle était à 2 la veille au soir) et la PAC s'arrête avec le même code 70... Je remets la pression à 1,8, la PAC repart. A 5h43, la pression est remontée toute seule à 2,3 !
A 11h samedi, chute de pression, arrêt de la PAC code 70...
Je remets en marche dans l'après-midi (en ajoutant de l'eau pour une pression à 1,8), ça repart mais la température ambiante est constamment de 2° supérieure à celle que j'ai programmée.
Ce dimanche 12h, la pression est à 1,1, la température toujours 2° au-dessus de ma programmation...
Comme c'est le week-end, pas d'intervention possible...
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe ? Et me dire s'il y a quelque chose que je peux faire moi-même pour y remédier ? Merci d'avance !

4 réponses

Bonjour

Un vase d expansion mal place ou trop petit peut engendrer ce type de problèmes. Y a t il une fuite?
16