Branchement four

Berpol - 2 janv. 2020 à 11:48
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 2 janv. 2020 à 18:45
Bonjour,je dois brancher un four électrique de 2,5 kw il me reste une prise qui,sur le disjoncteur est de 20A , cette prise femelle est normale et ne peut accueillir une prise mâle de 20A ( 3 plots ) Puis je relier le cordon du four à une fiche de 16A ou bien dois je obligatoirement me relier par un domino ( quel puissance pour le domino ( 6 mm2) le tout sans risque,vous l’avez compris je suis un néophyte.Un grand merci et mes meilleurs vœux

2 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 948
2 janv. 2020 à 14:09
Bonjour,

2.500W / 230V = 11A
Si vous n'avez que le four branché sur cette prise, vous pouvez vous contenter d'une installation (fiche + prise) 16 Ampères et du disjoncteur 20A...

Cdt
1
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 502
2 janv. 2020 à 18:45
Bonsoir

Il est vrai que fiche et prise se mélangent
Fiche = se trouve au bout d'un cordon
Prise = généralement contre le mur.
Donc si vous avez une fiche 16A vous pouvez la brancher sur une prise 16A
Ou en enlevant cette fiche et à la place mettre une fiche de 20A vous vous connecterez sur la prise 20A
Cordialement.




0